基础钢筋网算不算接地体?
longerde
longerde Lv.7
2015年05月22日 13:30:00
只看楼主

我是从事这个行业的,请各位大侠多多指教,事情是这样的:最近我们工地在做地下室底板基础钢筋,施工的将桩筋引下线和梁做可靠焊接,所有的地梁交接处也都焊接起来(包括圈梁),而整个基础钢筋网又是和梁绑扎,这样施工有没有问题?在这种情况下是不是整个基础钢筋网都是接地体?按照规范,是不是混凝土浇筑厚度要在0.6m以上?麻烦大家多指点。



我是从事这个行业的,请各位大侠多多指教,事情是这样的:最近我们工地在做地下室底板基础钢筋,施工的将桩筋引下线和梁做可靠焊接,所有的地梁交接处也都焊接起来(包括圈梁),而整个基础钢筋网又是和梁绑扎,这样施工有没有问题?在这种情况下是不是整个基础钢筋网都是接地体?按照规范,是不是混凝土浇筑厚度要在0.6m以上?麻烦大家多指点。
免费打赏
lingxuct
2015年05月22日 14:17:54
2楼
建筑的基础钢筋按规范跨接,立柱中的二根主筋作为引下线,在回土前测量接地电阻符合规范要求,这样,基础钢筋就可以作为接地体了,但对水泥厚度只在结构上有要求,电气接地上无直接影响。
回复
yilingguoguo
2015年05月22日 15:03:29
3楼
ccc___ 发表于 2015-5-22 14:17 建筑的基础钢筋按规范跨接,立柱中的二根主筋作为引下线,在回土前测量接地电阻符合规范要求,这样,基础钢 …