紧急请教管沟回填的问题
cybcyb
cybcyb Lv.3
2004年12月06日 23:02:10
只看楼主

雨污管道,钢混管,车行道下,埋深2-4米,路基有石头和建筑垃圾,原设计要求素土夯实,密实度按规范要求,但施工单位(外地)说他们以前均采用二灰土或沙砾石回填,否则不易保证密实度要求。但此方法甲方坚决不同义,嫌造价高,后改为路基下加36厘米二灰煤矸石,再往下依然是素土夯实,是否可行。紧急求教。另:本路段经常有超重车辆经过。

2005年01月17日 10:04:56
22楼
大家从技术角度说的很充分了,实际上各地的常用做法可能不太一样,我从其他角度发表一下愚见。市政设计一定要坚持自己的原则,不能人云亦云,施工单位和甲方都有自己的利益关系。设计的职责不是说保证自己的设计不违反国家的规范就行了,还要保证经济性,协调好各部门的关系。
回复
csf.123
2005年01月17日 10:30:11
23楼
50cm二灰碎石?超厚呀
肯定没问题了,不过钱呀,心疼呀
回复
tjynho
2005年01月18日 16:21:57
24楼
素土回填,督促监理监督严格分层夯实,素土要粘土而不是粉性土,对于超重,素土层、路基结构层间铺设30-40公分的沙砾石吧。
回复
wangyd
2005年01月25日 12:08:58
25楼
在下认为,按照规范和设计办事一点错也没有。不过甲方不考虑实际问题,最后出了问题,施工方也会有小小的麻烦的,建议:与监理及设计方共同研究可行性方‘案,让甲方不得不从安全角度来审视此问题
回复
xhyngz
2005年01月25日 22:28:42
26楼
这个在我们这里很常见啊,
你下面不是要做管道基础的吗
用素土回填,
但在胸墙和管顶50cm内回填不得有碎石,
在沟槽内回填的土密实度要达到路基标准。
回复
juanke927
2005年01月26日 09:33:27
27楼
个人认为是否可以在路面结构层下管顶上50公分做二灰碎石下素土分层夯填,但管道基础不能做在垃圾土上,必须换土20cm。另外混凝土管砂垫层基础只能用于柔性接口吧。不好意思,我是新人,可能有误,有望各位老大多指教。
回复
juanke927
2005年01月26日 09:34:41
28楼
个人认为是否可以在路面结构层下管顶上50公分做二灰碎石下素土分层夯填,但管道基础不能做在垃圾土上,必须换土20cm。另外混凝土管砂垫层基础只能用于柔性接口吧。不好意思,我是新人,可能有误,有望各位老大多指教。