答复“地基处理后的地基抗震验算”
buzhidao_1
buzhidao_1 Lv.4
2015年05月22日 08:52:49
来自于地基基础
只看楼主

答复“地基处理后的地基抗震验算” ——回复网友“hitx” 论坛网友“hitx”的疑问:请问复合地基或地基处理后的地基抗震验算!《建筑抗震设计规范》第18面的第4.2.3条没有提到啊!Kingckong的答复:除了楼主的情况,地基持力层下面有软弱土层,规范也没有地基土承载力特征值调整系数应怎样取值。工程实际情况千变万化,技术规范不可能穷尽所有工程问题,需要工程技术人员因地制宜,采取相应对策。

答复“地基处理后的地基抗震验算”

——回复网友“hitx


论坛网友“hitx”的疑问:
请问复合地基或地基处理后的地基抗震验算!
《建筑抗震设计规范》第18面的第4.2.3条没有提到啊!


Kingckong的答复:

除了楼主的情况,地基持力层下面有软弱土层,规范也没有地基土承载力特征值调整系数应怎样取值。工程实际情况千变万化,技术规范不可能穷尽所有工程问题,需要工程技术人员因地制宜,采取相应对策。

引述《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001,2008年版)第4.2.2条的条文说明如下:“在天然地基抗震验算中,对地基土承载力特征值调整系数的规定,主要参考国内外资料和相关规范的规定,考虑了地基土在有限次循环动力作用下强度一般较静强度提高和在地震作用下结构可靠度容许有一定程度降低这两个因素。”

ζa——地基抗震承载力调整系数,实际上是吃了以下2方面的潜力:
(1)动荷载下地基承载力比静荷载下高
(2)地震是小概率事件,地基的抗震验算安全度可适当减低。

对楼主的问题,个人意见是根据不同情况分别对待:
(1)对强夯、排水固结法等地基处理,由于地基的性能在处理前后有很大的改变,可根据处理后地基的性状按规范表4.2.3条直接决定ζa值。
(2)对换填等地基处理(包括普通地基下面有软弱土层),如果基础底面积由软弱下卧层决定,宜根据软弱下卧层的性状按规范表4.2.3条决定ζa值;否则按上面较好土层性状决定ζa值。
(3)对水泥搅拌桩、CFG桩等复合地基,由于一般增强体的置换率都比较小,原天然地基的性状占主导地位,可以按天然地基的性状决定ζa值。