算高层时,不同软件算的核心筒的自振周期有较大的差异
zhwei28
zhwei28 Lv.5
2007年10月22日 11:28:15
只看楼主

我现在正在做一个框架核心筒的高层,用的是ETABS和PKPM-PMSAP做的对比分析,发现算的周期老是对不上,我单算了剪力墙,发现之间有自振周期有10%以上的差异,再试算简单的模型还是如此,大家注意到这个问题了吗?该如何解决呢?一个简单的剪力墙模型,平面6X12m,40m高,开2X2m的洞,荷载D:2,L:4 按2米划分,楼板采用刚性楼板假定。计算结果,ETABS: 振型1=0.43161;

我现在正在做一个框架核心筒的高层,用的是ETABS和PKPM-PMSAP做的对比分析,发现算的周期老是对不上,我单算了剪力墙,发现之间有自振周期有10%以上的差异,再试算简单的模型还是如此,大家注意到这个问题了吗?该如何解决呢?
一个简单的剪力墙模型,平面6X12m,40m高,开2X2m的洞,荷载D:2,L:4 按2米划分,楼板采用刚性楼板假定。
计算结果,ETABS:
振型1=0.43161;
振型2=0.28166;
振型3=0.11633
PMSAP计算结果:
周期 1 及振型方向角: 0.487 90.0
周期 2 及振型方向角: 0.325 0.0
周期 3 及振型方向角: 0.184 90.0
第一周期相差了:13%,第二及第三周期相差更多,这是什么原因造成的呢?合理吗?
e2ed6cd4edc9e6df8baf.rar
3.1 MB
立即下载
免费打赏

相关推荐

APP内打开