【暖通新手必读.3期】水暖安装施工全过程及需注意的问题
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年05月19日 16:52:03
来自于中央空调
只看楼主

子分部工程 分项工程 送排风系统 风管与配件制作 部件制作 风管系统安装












子分部工程
分项工程
送排风系统
风管与配件制作
部件制作
风管系统安装
风口风阀安装
风机安装系统调试
通风设备安装,消声设备制作与安装
防排烟系统
排烟风口,常闭正压风口与设备安装
空调系统
空调设备安装,消声设备制作与安装
空调设备安装,消声设备制作与安装
制冷系统
燃气系统
制冷机组安装,制冷管道及配件安装,制冷附属设备安装,管道与设备的防腐与保温,系统调试,燃气管道的安装与调试送气
空调水系统
冷冻水管道系统安装,冷却水管道系统安装,冷凝水管道系统安装,阀门及部件安装。冷却塔安装,水泵及附属设备安装,管道与设备的防腐与保温,系统调试
给排水系统
虹吸排水系统,卫生间给水系统,卫生间排水系统,广场污废水排水系统,广场消防绿化给水系统
消防系统
室内消火栓系统,室内喷淋系统,室外水泵接合器,室内防火卷帘系统


1. 图纸会审:图纸是我们施工的依据,审图主要是找出图纸上的错误和不明确部分,在现场施工中无法实现或者很难实现的以及与现场实际情况不符的问题。譬如:风管尺寸对整体标高的影响,风管变径过于频繁现场无法加工,空调机房设计尺寸,空调水系统为异程或同程,主机与冷却塔的连接形式(串联与并联)。一些管道的布置是否合理,设备的选用是否符合现场情况,排烟口位置是否合理,阀体的选用是否合理,是否缺少必要的阀体…….

2.预留预埋:图纸明确之后我们需要根据土建施工进度完成系统所必须的预留预埋。负一层外墙上洞口的预留预埋为关键(排污管道的预留洞,卫生间污废水出墙管道的预留洞,虹吸排水预留洞以及室外水泵接合器管道预留洞),根据图纸以及现场实际情况确定预留洞的位置标高以及数量,考虑虹吸排水系统需经优化设计故在预留洞口时相应增加几个洞口,以备后期使用。在土建施工过程中我们应对施工图纸进行优化,明确的标出预留洞口的位置大小以及标高并把优化图纸下发到土建施工班组手中,签字接收。主要的优化部分有:空调主机预留洞,排烟井上的预留洞口,楼梯间正压送风口,前室正压送风口,空调机房回风口,出风口,新风井上的新风口,风机接入洞口…..水暖施工员应根据施工需要优化出一份单独的预留洞图纸,明确标出所需的洞口并经过土建负责人下发到土建班组手中,签字接收并以此图纸预留预埋。在设备采购结束后水暖施工员应与厂家联系并取得设备的型号尺寸确定设备基础尺寸,如:空调水泵基础,溴化锂主机基础,屋面风机基础,楼层内空调器基础,屋面冷却塔基础。。。在土建施工过程中陆续完成基础图的设计并下发到各土建施工班组,签字接受并以此图纸施工。上述主要是与土建方面的沟通协调。与电气专业的沟通协调只要包括:图纸会审中核实各设备功率是否与电气配箱符合,设备安装位置是否与电气图纸吻合,根据风机位置确定风机接线盒的位置。。。。在设备安装完成后需配合电气安装队伍完成各设备的接线调试以及单机试运行。

3.设备材料选购:设备材料选购主要是指在图纸明确后根据图纸系统列出安装所需所有的设备与材料,提出采购清单交与采购部进行比价订购。
水系统:各种型号管子,水阀门,法兰,过滤器,伸缩节,三通,弯头,软接头,地漏等配件,排污泵,空调水泵,溴化锂主机,冷却塔,楼层柜式空调器等设备
风系统:消声静压箱,散流器,单层百叶风口,风量调节阀,70度防火阀,280度排烟阀,止回阀,多叶排烟口,正压送风口,橡塑保温,铝箔软接,帆布软接,风机。。。。
在提出采购清单后配合采购部进行采购,首先我们应提供所需材料或设备的型号规格数量等技术参数以及相应产品设备的技术指标参数,配合完成产品的报价进而供货厂家的确定。由于现场施工实际情况现场材料与设备可能会产生部分的增加或减少,水暖施工员应多与采购部沟通联系确保材料的选购供应。

4. 材料进场队伍进场:设备材料已订购,土建施工到相应阶段时,现场具备水暖系统安装条件时,水暖施工员应安排相应安装队伍进场。进场初进行专业技术交底,并集合消防电气装修队伍完成现场管线的标高,层次空间以及走向的布置,汇出图纸并签字确认。在某些特殊部位专业范围内的采用小管让大管,有压让无压,施工易让施工难的原则来进行解决,确保系统正常安装。队伍开始安装后,水暖施工员应积极协调解决现场安装发生问题,充分考虑消防验收所应满足条件。在风管与排烟管道安装时应与装修队伍以及商场招商部门协调,确定商场公共走道以及商铺的隔断图,以此来调整防烟分区,适当增加排烟管道以及排烟口,根据每个商户内是否有排烟口考虑在隔断墙上加设借助排烟口,以确保消防验收所需满足排烟条件。根据土建以及安装相应施工进度,对设备以及材料进行做出详细的计划安排,核实现场施工条件是否满足设备安装要求,与厂家联系确定设备材料进场时间。(虹吸排水需经优化设计,故在早期应完成图纸的优化设计并报价确定施工队伍)。

5. 施工过程中的协调沟通控制:在安装过程中,对土建预留洞以及电气预留管线进行查核,以确保准确到位。在装修过程中由于装修方案以及装修图纸的多次变更,现场水暖管道会做出多次变更,故在前期应要求装修队伍对安装提出具体要求以及应满足的施工条件。水暖系统内部的沟通协调应及时有效。在商户进行装修前应对其进行技术交底,楼层的回风口送风口,排烟口以及借助排烟口等不允许私自封堵。配合市政以及自来水公司燃气公司完成配套设施的安装。

6. 设备调试以及系统试运行:在安装完成,电气供应正常后对各设备进行单机调试,调试中应协同电气和商场物业完成各设备的鉴定与验收。


水暖系统应注意的问题:

现场多出现的实际问题:

现在说几点大家比较关心的话题:





免费打赏
隐忍无敌
2015年07月01日 17:50:29
42楼
谢谢楼主,好资料,学习了!
回复
fw123321
2015年07月06日 12:36:20
43楼
灌下小水嘎嘎
回复
土木之家徐工
2015年07月07日 16:49:12
44楼
最近精品资料特别多
回复
qq_1436347883024
2015年07月08日 17:36:11
45楼
资料不错,谢分享都学习!
回复
趴趴小米
2015年07月09日 07:57:45
46楼
确实有帮助,这是设计细节的体现,学习了,谢谢
回复
代表自然惩罚你
2015年07月10日 20:36:25
47楼
谢谢分享,希望多分享一些经验教训
回复
兜兜里有糖糖
2015年07月16日 08:46:17
48楼
谢谢楼主的资料
回复
菂一
2015年07月17日 08:38:44
49楼
谢谢分享。。。。。。
回复
菂一
2015年07月17日 08:39:15
50楼
谢谢分享。。。。。。
回复
love.cabin
2015年07月20日 17:32:21
51楼
好复杂的说
回复

相关推荐

APP内打开