区域报警系统是否可以控制消防水泵等一系列问题,大家来看看
juanyiou
juanyiou Lv.4
2015年05月18日 08:25:00
只看楼主

这种说法源于火灾自动报警规范成都站的宣讲录音。录音里在讲述区域报警系统时,先讲了多个学生宿舍没有其他联动时用的区域报警,后面讲如果多加了消防水泵,可以利用火灾报警控制器的5个输出节点控制消防水泵,并设置消防控制室,但仍然是区域报警系统。这样问题来了:1、GB50116-2013中3.2.1条~3.2.3条,区域报警系统和集中报警系统的区别是 “是否联动自动消防设备”,那消防水泵是不是就不是“自动消防设备”?

这种说法源于火灾自动报警规范成都站的宣讲录音。录音里在讲述区域报警系统时,先讲了多个学生宿舍没有其他联动时用的区域报警,后面讲如果多加了消防水泵,可以利用火灾报警控制器的5个输出节点控制消防水泵,并设置消防控制室,但仍然是区域报警系统。

这样问题来了:

1、GB50116-2013中3.2.1条~3.2.3条,区域报警系统和集中报警系统的区别是 “是否联动自动消防设备”,那消防水泵是不是就不是“自动消防设备”?

2、GB50116-2013中4.1.4条,强条,要求消防水泵应采用联动控制。而4.2.1条和4.3.1条,要求消火栓和喷淋的联动是通过消防联动控制器(或联动型的火灾报警控制器)。那如果上述成立,那区域报警系统中,是否可以配置消防联动控制器(或联动型的火灾报警控制器)来联动消防水泵?

3、如果区域报警系统中可以配置消防联动控制器(或联动型的火灾报警控制器),那是否可以通过该控制器实现其他只能由消防联动控制器实现的功能?例如消防风机、防火卷帘等。
shengyusheng
2015年10月26日 14:55:18
2楼
这种问题,一直没搞懂。区域报警系统的存在到底适用范围是什么呢。有报警怎么会不存在联动,非消防电源切除,应急照明点亮;只要你想控制都是可以控制的
回复
007_bbs
2015年10月26日 15:21:45
3楼
加了消防水泵的就不能用区报了
关键字眼应该是“自动消防设备“
回复
小小小的小
2015年10月26日 17:35:51
4楼
学习了,谢谢了哈
回复
xjn123
2015年10月26日 18:42:03
5楼
我认为不可以,区域报警系统只报警,不联动
回复