浅谈防火阀的作用及设置
shuguanglailin
2015年05月15日 13:58:57
只看楼主

防火阀、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。 (一)防火阀、排烟防火阀的概念   防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。   排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起隔烟阻火作用的阀门。

防火阀、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。

(一)防火阀、排烟防火阀的概念

  防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

  排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起隔烟阻火作用的阀门。

(二)防火阀的作用

  一个复杂的送风排烟系统,管路错综复杂。在送风系统中,送风机送出的风必须通过主管道分配到各支管中去;在排风或排烟系统中,风或烟由各支管汇集到主管道后进入排风机排出。那么,无论是送风系统或排烟系统中,如果没有任何阻挡的话,送风量和排烟量就无法控制,不需要送风或排烟的部位出现大量送风、排烟的情况,而需要送风或排烟的部位却不送风、排烟或只是少量送风、排烟。为了把不需要送风、排烟部位的管路切断,这就需要阀门装置。

  另外,送风排烟系统中各部分的风量虽然通过管路计算,并进行相应的管路设计。但是,一方面理论计算与实际情况存在着一定的偏差,另一方面系统的运行工况在不断变化,因而必须对系统各部分的风量进行相应的调节,这又需要阀门装置。

还有,某些通风设备,如离心式通风机等,在启动时最好是空载启动,因为这样电动机的启动电流最小,对安全有利。这就需要在启动之前把系统管路切断。当风机进出口带有开关时,一般是把进口或出口关闭即可,如进出口不带开关,则必须通过阀门装置来控制。

(三)防火阀、排烟防火阀的设置

  在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性加重。

1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀:

(1)管道穿越防火分区的隔墙处;

(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段

(4)管道穿越变形缝的两侧。

  上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度达到70oC时,则自动关闭。

2.排烟系统的分隔:

(1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min;

(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。
免费打赏
zaizaigege
2015年05月21日 09:25:03
2楼
长知识
回复
贾亮
2015年05月21日 17:25:48
3楼
又涨知识了,谢谢大家
回复

相关推荐

APP内打开