关于压力表的问题
aidongzhuting
2015年05月14日 09:13:12
来自于制冷技术
只看楼主

如果1公斤R404A冷媒,在R22氟压力表上测压时,是不是也是显示的1公斤?相同,如果1公斤R290碳氢冷媒,在R22氟表上测压时,是不是也是显示1公斤?很多人说压力是一样的,只是温度对应的不一样。也有的人说压力和温度都不一样,只能在专属冷媒表上测量,才是准确的。 各位师傅们,请教下。

如果1公斤R404A冷媒,在R22氟压力表上测压时,是不是也是显示的1公斤?

相同,如果1公斤R290碳氢冷媒,在R22氟表上测压时,是不是也是显示1公斤?很多人说压力是一样的,只是温度对应的不一

样。也有的人说压力和温度都不一样,只能在专属冷媒表上测量,才是准确的。

各位师傅们,请教下。
免费打赏
荣昌制冷
2015年05月15日 06:27:05
2楼
说的概念不同,1公斤R404A冷媒,或者1公斤R290碳氢冷媒,这是物质的质量(重量)概念,并不是压力概念。
如果测得R404a制冷剂的压力是1kg,用此压力表再测R22制冷剂,肯定不可能还是显示压力1kg,虽然测试的时间、地点和环温都一样,但因为这两种制冷剂的饱和压力本身就不同,所以结果不可能一样。测R290与R22也是一样的道理。
回复
荣昌制冷
2015年05月15日 09:51:18
3楼
某种介质,不任用何种压力表,压力单位是一样的,即用这种压力表测得是1kg的压力,换另一种压力表测还是1kg的压力。压力单位是相等的。
回复
hnqylsf
2015年05月18日 08:11:58
4楼
估计是质量的1公斤与压力的1公斤(MPa)概念混淆了。
回复
aidongzhuting
2015年05月18日 13:00:31
5楼
荣昌制冷 发表于 2015-5-15 06:27 说的概念不同,1公斤R404A冷媒,或者1公斤R290碳氢冷媒,这是物质的质量(重量)概念,并不是压力概念。如 …按照这个道理的话,当系统是加入R290的冷媒,压力为是1bar,那么必须要用R290专用压力表才能测准此时系统的压低值。 如果用R22压力表去测量R290系统的冷媒,未必就测的准了,是吗?
回复
荣昌制冷
2015年05月18日 15:43:27
6楼
aidongzhuting 发表于 2015-5-18 13:00 按照这个道理的话,当系统是加入R290的冷媒,压力为是1bar,那么必须要用R290专用压力表才能测准此时系统 …应该这样理解:压力表可以用来测试任何压力系统的压力,任何压力表测出的压力值都是相等的!不存在制冷剂的压力系统都要用专用的压力表来测试,如用某压力表测得R290制冷剂的压力是1kg,再换用另一只压力表来测R290制冷剂应该还是1kg,虽然换了压力表测同一种制冷剂,但测得的结果是一样的。如果用此压力表换测另一种制冷剂,如你说的换测R22制冷剂,因为R22制冷剂的饱和压力与R290不同,理化性质(热力性质)不同,所以测得的压力结果肯定是不同了。
回复
duanzhongfu
2015年05月21日 22:40:15
7楼
荣昌老师分析得非常有道理,,学习了!
回复
zhao0hu
2015年05月25日 16:44:19
8楼
按荣昌制冷的说法,压力表还是分制冷剂的。
回复
怎么起名呢
2015年05月27日 15:48:58
9楼
哦 赚点金币
回复
gaolibohy
2015年05月29日 00:24:26
10楼
压力表肯定分制冷剂。
回复
gaolibohy
2015年05月31日 01:54:17
11楼
您用氟利昂表R12-22-410A-134A测量压力都可以,制冷行业为什一直强调不能通用,厂家的表为什么不是万能的。都是医生,为啥分内科与外科。制造的与安装的不同,安装的与售后的不同,产品的更新来自维修与安装及用户的使用反馈意见,你所追问的问题会给好多初学者带入误区,精师之言影响制冷行业初学者。