看看这台电容柜的工艺
xolex
xolex Lv.7
2015年05月13日 09:52:27
只看楼主

1、电容柜控制开关是微断好,还是熔断器好?听说熔断器容易烧2、电线可以这样用黑色套三色套管么?3、既然加了电抗器,有必要再装热继电器么?

1、电容柜控制开关是微断好,还是熔断器好?听说熔断器容易烧
2、电线可以这样用黑色套三色套管么?
3、既然加了电抗器,有必要再装热继电器么?



IMG_20150512_091113.jpg

beida_energy
2015年05月13日 10:51:41
2楼
挺好,那个接触器上面的带隔离的元件是个啥?
回复
fangbao123
2015年05月13日 13:26:08
3楼
:victory:CCC
回复
wanghongxia1983
2015年05月13日 16:26:23
4楼
熔断器之间的隔板是怎么装上去的呀?
回复
暗夜星痕
2015年05月14日 20:03:20
5楼
挺漂亮的!
回复
jianzhudianqi
2015年05月15日 04:47:18
6楼
路过学习了!!!
回复
wsrocketage
2015年05月16日 12:44:04
7楼
不错哟学习了
回复
wsrocketage
2015年05月16日 12:44:40
8楼
:):(:):) 要求
回复
wsrocketage
2015年05月16日 12:46:05
9楼
挺漂亮的了
回复
这次可以了
2015年05月16日 15:30:07
10楼
感谢楼主的分享
回复
根深叶茂
2015年05月17日 07:15:41
11楼
工艺一般,考虑考虑排步距离,安装梁不能切断开口,熔断器一般不能满足分段能力,热继电器有必要装,对保护电容器过电流是必须的!希望做的更好