请问桥面铺装的钢筋是否需要伸入到防撞墙内?
红小胖
红小胖 Lv.8
2015年05月07日 13:17:00
来自于桥梁工程
只看楼主

我 们标段准备先施工防撞墙,再施工铺装层,是不是需要在防撞墙内预留钢筋和铺装层钢筋连接?

我 们标段准备先施工防撞墙,再施工铺装层,是不是需要在防撞墙内预留钢筋和铺装层钢筋连接?
免费打赏
qq_1430976070933
2015年05月07日 13:22:36
2楼
看图纸是怎么要求的,我们这边是先施工桥面,再防撞栏,桥面钢筋伸入防撞栏
回复
wcxu1
2015年05月07日 16:37:29
3楼
我遇见的设计图都是桥面铺装钢筋伸入防撞墙底部,如果您的也是,就需要在防撞墙内预留钢筋和铺装层钢筋连接,我以前也是这样做的,不算太麻烦。
回复
lrg005
2015年05月17日 15:58:24
4楼
谢谢楼主,好资料,学习了!
回复
qq_1431778124870
2015年05月17日 21:03:28
5楼
我现在做的项目就是先把桥面铺装钢筋预埋在防撞栏里,这个要看设计。
回复
mcge007
2015年05月18日 10:09:57
6楼
这个按图施工好了 图纸上面是怎么样就怎么样 这也不是什么麻烦事情
回复
frank317
2015年12月24日 16:22:55
7楼
我们现在做高架,设计要求是先做铺装再做防撞,而且是铺装钢筋伸入防撞30cm, 但是实际带班的牛逼轰轰,就直接先做防撞了,也没预留钢筋接头出来,领导看了也不管,监理也不管,

谁有先做铺装再做防撞的图片发几张给我看看啊?最好是有预留钢筋接头的, 好让我指导正确的做法是啥样的。 万分感谢!