请教关于水泵水锤消除器的采用
eisenlubao
eisenlubao Lv.4
2015年05月07日 09:20:31
只看楼主

GB50974-2014 8.3.3 “当消防水泵供水高度超过24米时,应采用水锤消除器”。如果未设囊式气压水罐,仅在水泵出水管上安装缓闭止回阀且选用XBD-SHY系列稳压缓冲消防泵的前提下,是否还有必要在出水总管上安装水锤消除器?谢谢

GB50974-2014 8.3.3 “当消防水泵供水高度超过24米时,应采用水锤消除器”。如果未设囊式气压水罐,仅在水泵出水管上安装缓闭止回阀且选用XBD-SHY系列稳压缓冲消防泵的前提下,是否还有必要在出水总管上安装水锤消除器?谢谢
版专攻
2015年05月07日 14:24:09
2楼
你说的什么稳压缓冲消防泵可能是恒压泵,消规已经明确不让用了,缓闭止回阀不能代替水锤消除器
回复
eisenlubao
2015年05月12日 09:42:53
3楼
本帖最后由 eisenlubao 于 2015-5-12 09:45 编辑 版专攻 发表于 2015-5-7 14:24 你说的什么稳压缓冲消防泵可能是恒压泵,消规已经明确不让用了,缓闭止回阀不能代替水锤消除器请问您指的消规是GB50974-2014吗?哪条规范明确不让用了?谢谢。另我指的水泵是04S204P93的。
回复
版专攻
2015年05月12日 09:49:09
4楼
eisenlubao 发表于 2015-5-12 09:42 请问您指的消规是GB50974-2014吗?哪条规范明确不让用了?谢谢。另我指的水泵是04S204P93的。水消规8.3.3规定大于24米都要设
回复
wqh_2008
2016年03月17日 09:56:40
5楼
规范是比较明确的
回复
yitiaoyu100301
2022年08月07日 11:59:07
6楼

规范明确了“8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。”

如果设有囊式气压水罐,就应该设置水锤消除设施。

回复