在冲击成孔后浇筑水下桩基础,在浇筑过程中没有导管埋管深度在4-10之间,桩径1.5米,桩长20米。孔底沉渣和泥浆浓度都符合要求,有四根声测管,在超声检测时出现六个面在桩顶以下6米处,六个面超声检测均无信号。而且在一个群桩承台中有3根都是,位置也一样。请专家帮我分析一下原因,谢谢!
在冲击成孔后浇筑水下桩基础,在浇筑过程中没有导管埋管深度在4-10之间,桩径1.5米,桩长20米。孔底沉渣和泥浆浓度都符合要求,有四根声测管,在超声检测时出现六个面在桩顶以下6米处,六个面超声检测均无信号。而且在一个群桩承台中有3根都是,位置也一样。请专家帮我分析一下原因,谢谢!