本帖最后由 开心老爸 于 2015-5-4 13:13 编辑 1.新版《火灾自动报警系统设计规范》取消了对消防控制室设置位置的规定,那么问题来了你还执行原规范:“消防控制室应设置在一层或地下一层,有直接对外出口”的要求吗?2.你对火灾报警系统规定:具有联动控制功能的保护对象中应设消防控制室如何理解?是每个设置还是按建筑群设置?3.梁的影响:单个火灾烟感探测器保护60m2,但有梁的时候,梁间区域如果是32m2,那么一个探测器可以保护64m2?
本帖最后由 开心老爸 于 2015-5-4 13:13 编辑
1.新版《火灾自动报警系统设计规范》取消了对消防控制室设置位置的规定,那么问题来了
你还执行原规范:“消防控制室应设置在一层或地下一层,有直接对外出口”的要求吗?
2.你对火灾报警系统规定:具有联动控制功能的保护对象中应设消防控制室如何理解?是每个设置还是按建筑群设置?
3.梁的影响:单个火灾烟感探测器保护60m2,但有梁的时候,梁间区域如果是32m2,那么一个探测器可以保护64m2?
22楼
zzzone123456 发表于 2015-5-5 16:28 不知道这样会有问题吗?没办法,负一层没有地方
回复
23楼
zzzone123456 发表于 2015-5-5 16:28 没办法,负一层没有地方不过有楼梯直通地面
回复
24楼
各位大师,看看会不会有问题
回复
25楼
zzzone123456 发表于 2015-5-5 16:29 各位大师,看看会不会有问题肯定有问题的。太不方便消防人员了吧
回复
26楼
多谢楼主分享
回复
27楼
学习学习学习学习
回复
28楼
2.你对火灾报警系统规定:具有联动控制功能的保护对象中应设消防控制室如何理解?是每个设置还是按建筑群设置?
关于这个问题咨询过审图公司,他们给的答案是工厂的话一个厂区可以设一个消防控制室,但是对于这个问题,我还是存有疑问想听听大家的意见。见过别人做的图纸,有大单体独自设消防控制室的,然后包括此单体的厂区设了总消防控制室。
回复
29楼
1 GB50016-2014 8.1.7~8
2 皆可
3 见GB50116-2013 附录F G
回复
30楼
iamcmh 发表于 2015-5-5 14:41 我认为N的公式应该是通用的,不管有梁没梁。6.2.2 点型火灾探测器的设置应符合下列规定:我表达的意思是:规范本来是说有梁会影响探测器的效果,而在表中又增大了面积。即使按60m2来控制,不又证明梁其实没有影响?
回复
31楼
很好很好很好
回复