消防控制室的问题
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2015年05月03日 10:22:30
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2015-5-4 13:13 编辑 1.新版《火灾自动报警系统设计规范》取消了对消防控制室设置位置的规定,那么问题来了你还执行原规范:“消防控制室应设置在一层或地下一层,有直接对外出口”的要求吗?2.你对火灾报警系统规定:具有联动控制功能的保护对象中应设消防控制室如何理解?是每个设置还是按建筑群设置?3.梁的影响:单个火灾烟感探测器保护60m2,但有梁的时候,梁间区域如果是32m2,那么一个探测器可以保护64m2?

本帖最后由 开心老爸 于 2015-5-4 13:13 编辑

1.新版《火灾自动报警系统设计规范》取消了对消防控制室设置位置的规定,那么问题来了
你还执行原规范:“消防控制室应设置在一层或地下一层,有直接对外出口”的要求吗?
2.你对火灾报警系统规定:具有联动控制功能的保护对象中应设消防控制室如何理解?是每个设置还是按建筑群设置?
3.梁的影响:单个火灾烟感探测器保护60m2,但有梁的时候,梁间区域如果是32m2,那么一个探测器可以保护64m2?
免费打赏
晓晓meng
2015年05月05日 07:28:20
12楼
学习学习学习学习
回复
这次可以了
2015年05月05日 11:04:56
13楼
路过学习下
回复
iamcmh
2015年05月05日 11:32:23
14楼
3.梁的影响:单个火灾烟感探测器保护60m2,但有梁的时候,梁间区域如果是32m2,那么一个探测器可以保护64m2?

按规范的附录G当然是可以的。
但是总数量你还要遵守不少于 N=S/(K*A)
回复
zgbjws
2015年05月05日 11:35:26
15楼
没有什么 硬性规定的
回复
开心老爸
2015年05月05日 13:10:42
16楼
iamcmh 发表于 2015-5-5 11:32 3.梁的影响:单个火灾烟感探测器保护60m2,但有梁的时候,梁间区域如果是32m2,那么一个探测器可以保护64m2 …那这个别个列的有多大意义呢?有梁无梁不是一样?
回复
iamcmh
2015年05月05日 14:41:01
17楼
开心老爸 发表于 2015-5-5 13:10 那这个别个列的有多大意义呢?有梁无梁不是一样?我认为N的公式应该是通用的,不管有梁没梁。6.2.2 点型火灾探测器的设置应符合下列规定: 4 一只探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于公式(6.2.2)的计算值: N=S/(K*A)3.3.2 探测区域的划分应符合下列规定: 1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。98版的规范,这条公式是单独的一条:8.1.4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值: N=S/(K*A)所以我认为:6.2.3 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,~作为一种特殊情况,只能替换:6.2.2 点型火灾探测器的设置应符合下列规定: 2 感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按表6.2.2确定;C、D、E、F、G型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应根据生产企业设计说明书确定,但不应超过表6.2.2的规定。 3 感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过本规范附录E探测器安装间距的极限曲线D1~D11(含D′9)规定的范围。
回复
dalijiang
2015年05月05日 15:33:36
18楼
那民规13.11.6呢,不执行么?
回复
zzzone123456
2015年05月05日 16:28:10
19楼
我们有个项目,消防控制室设在负三层
回复
zzzone123456
2015年05月05日 16:28:32
20楼
不知道这样会有问题吗?
回复
开心老爸
2015年05月05日 16:28:49
21楼
zzzone123456 发表于 2015-5-5 16:28 我们有个项目,消防控制室设在负三层胆子够大哦。消防通过了?
回复

相关推荐

APP内打开