消防控制室的问题
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2015年05月03日 10:22:30
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2015-5-4 13:13 编辑 1.新版《火灾自动报警系统设计规范》取消了对消防控制室设置位置的规定,那么问题来了你还执行原规范:“消防控制室应设置在一层或地下一层,有直接对外出口”的要求吗?2.你对火灾报警系统规定:具有联动控制功能的保护对象中应设消防控制室如何理解?是每个设置还是按建筑群设置?3.梁的影响:单个火灾烟感探测器保护60m2,但有梁的时候,梁间区域如果是32m2,那么一个探测器可以保护64m2?

本帖最后由 开心老爸 于 2015-5-4 13:13 编辑

1.新版《火灾自动报警系统设计规范》取消了对消防控制室设置位置的规定,那么问题来了
你还执行原规范:“消防控制室应设置在一层或地下一层,有直接对外出口”的要求吗?
2.你对火灾报警系统规定:具有联动控制功能的保护对象中应设消防控制室如何理解?是每个设置还是按建筑群设置?
3.梁的影响:单个火灾烟感探测器保护60m2,但有梁的时候,梁间区域如果是32m2,那么一个探测器可以保护64m2?
免费打赏
天空蔚蓝
2015年05月09日 00:10:05
32楼
消防控制室的位置 再设计时有逃生通道 消防值班人员最后现场没问题的 也是验收要求的
回复
wang517826336
2015年05月11日 20:04:26
33楼
建规里是“宜”,没硬性规定
回复
wang517826336
2015年05月11日 20:08:23
34楼
火灾发生时不能撤离,坚守岗位!!
回复
天空蔚蓝
2015年05月11日 23:36:18
35楼
开心老爸 发表于 2015-5-4 10:28 另外,规范中式宜设置在一层和地下一层。据丁大师说,消防控制室设置在二三层也没问题,你会这么做么?我 …不敢苟同 但消防室人员必须有逃生通道
回复
taojiataojia
2015年05月13日 09:19:13
36楼
学习了
回复
开心老爸
2015年05月13日 10:57:10
37楼
天空蔚蓝 发表于 2015-5-11 23:36 不敢苟同 但消防室人员必须有逃生通道丁大师说,二三层可以做室外楼梯
回复
wangming096128
2015年05月13日 11:36:37
38楼
路过学习了
回复
luohuan
2015年05月14日 12:35:55
39楼
本帖最后由 luohuan 于 2015-5-14 12:40 编辑 开心老爸 发表于 2015-5-5 13:10 那这个别个列的有多大意义呢?有梁无梁不是一样?附录F要说明的事在一定条件下要考虑梁对探测器的保护范围已经产生影响了附录G正是基于以上附录F的判断,从而对探测器保护的梁间区域个数进行了规定而不是在附录G中消除了或者不考虑梁高影响如果基于附录F判断出梁高对探测器没有影响,那就应该按照探测器的保护范围和安装间距的极限曲线附录E来确定探测器的布置。5133109我觉得规范这几句话已经能说明问题了。个人意见!
回复
开心老爸
2015年05月15日 18:38:13
40楼
luohuan 发表于 2015-5-14 12:35 附录F要说明的事在一定条件下要考虑梁对探测器的保护范围已经产生影响了附录G正是基于以上附录F的判断, …你说的对。我只是说规范里说梁是负面影响,但从附录F给出的表格没看出来负面影响。
回复
co1432149469864
2015年05月21日 05:21:25
41楼
消控室 很好弄
回复