感觉一点施工误差就会导致不满足栏杆高度1.1米这个强条
感觉一点施工误差就会导致不满足栏杆高度1.1米这个强条
12楼
阳台栏杆高度一般都是1.2米,没听说过1.1米,室内楼梯栏杆1。05米,幼儿园的还要矮。高度不能少于强制性条文,可以大于强制性条文高度。
回复
13楼
这个问题可以在施工安排上解决的。首先要明确栏杆高度是从可踏面计算的。这个就要留心了,有的栏杆下口做装饰很容易超宽的这个时候就会不合格,因为建筑设计的时候不考虑装修。解决的办法就是混凝土翻边加高5-10公分。栏杆还是按照设计走,就不会有问题的。而增加的那点翻边混凝土几乎可以不计的。
回复
14楼
这个也要看施工队伍的管理和技术水平怎么样,管的严,技术好,完全可以控制在准许误差范围内
回复
15楼
强条规定栏杆的安全高度是不从可踏面往上量规定的安全高度,楼梯栏杆1.10M;顶层转台1.20M。阳台栏杆根据多层或高层决定。多层1.05M;高层1.10M。不对请改正。
回复
16楼
注意装饰厚度及目前有个可踏面宽度的问题(大于220厘米)就应该从可踏面上口开始算高度
回复
17楼
甲方施工员 发表于 2015-4-30 09:13 话说 栏杆都是等建筑和结构活干完了 再安装很多单位为了省事,都是在外墙装修前做,省去二次收边收口的活
回复
18楼
撒思开库 发表于 2015-4-30 09:18 没有好大问题,施工误差有那么一点是很正常的,但是一般建筑设计不会把栏杆高度卡死在1.1m,一般是取1.2m或 …为了规避日后的法律责任,我们要求栏杆高度不够的全部整改,凿除过宽的反坎使之在220mm以下,让可踏面从阳台地面算起
回复
19楼
建筑工程必须执行强制性条文
回复
20楼
阳台栏杆加工尺寸一般都是要现场量过吧,要统计个平均数。不能按图制作,结构、粉刷会有偏差。
回复
21楼
多层1.1M可以,高层1.1M走到边沿感觉有点怕,高层或超高层还是1.2M好些
回复