城市道路穿路预埋管涵 一般都预留几道管涵 ,给排水、强弱电、天然气? 有比较综合的规范说明吗?表示不是本专业,要做预埋管。。。方案评审要求: 预留管涵的位置和数量确定,是不是少了。管涵预埋应考虑强电、弱电、天然气管道等;
城市道路穿路预埋管涵 一般都预留几道管涵 ,给排水、强弱电、天然气? 有比较综合的规范说明吗?
表示不是本专业,要做预埋管。。。
方案评审要求:
预留管涵的位置和数量确定,是不是少了。管涵预埋应考虑强电、弱电、天然气管道等;
2楼
有没有大神在啊
回复
3楼
啊大大大神 发表于 2015-4-28 19:12 有没有大神在啊在线等。。。苦逼啊 是不是都下班了
回复
4楼
啊大大大神 发表于 2015-4-28 19:12 有没有大神在啊那是不可预见管,一般是D800的砼管道,按照安装雨水的施工方法就行了,一般在道路施工图的最后面有。一般设置在交叉口的位置,等于如果以后要预埋神马管道就不要破路了。。。
回复
5楼
啊大大大神 发表于 2015-4-28 19:14 在线等。。。苦逼啊 是不是都下班了你看施工图的最后面,有综合管线图的。。。不可预见管的主要作用是以防万一,一般很少用的,只是个预备而已。。。例如,1条800多米的市政支路三级的,就在交叉口的位置设置了。。。
回复
6楼
综合管线图里面有
回复
7楼
无硬性规范,这要看设计要求与设计时的规划
回复
8楼
电力、信号、通信。。。
回复
9楼
这个要看规划并结合现状,再说现在都在提综合管沟(廊)了。
回复
11楼
这个没具体标准,看城市规划和政府要求
回复