强电井和弱电井可否共用?
ljh2513
ljh2513 Lv.13
2015年04月28日 19:09:01
只看楼主

1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。

1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?
2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?
3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。




IMG_0092.JPG


IMG_0093.JPG


IMG_0094.JPG


IMG_0095.JPG


IMG_0096.JPG

免费打赏
开心老爸
2015年07月13日 09:47:35
12楼
民规里有详细规定,建议你参考一下
回复
wy410898
2015年12月26日 13:48:10
13楼

这个。。学习者看
回复
昌国医院
2015年12月27日 10:28:38
14楼
可以合用,就是尽量把强电和弱电分别设置在电井间的两侧。
回复
qianbochenhong
2015年12月28日 08:57:09
15楼

这个。。学习者看
回复
lyf830619
2015年12月28日 10:49:24
16楼
路过看过了,能合用电井。
回复
co1503478976427
2017年09月15日 17:33:02
17楼
fitman 发表于 2015-4-29 14:51 这点好象不太合符现在的接地理论吧。即使分开敷设,由于接地干线都是不断与每层的筋网重复连接的,两者 …不太懂,想问一下大神,这个依据哪些规范标准哪一条