1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。
1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?
2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?
3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。
2楼
自己先占个楼,方便描述。也谢谢大神们帮助菜鸟。
回复
3楼
没看出啥问题,估计是土建没规划好,按照常理是强弱分开的
回复
4楼
主要看是什么建筑及设备安装的空间,也没有明确说是强弱电井就一定要分开设置
回复
5楼
1、可以强弱电合井。对于住宅类项目,这还是常用的;
2、电井的接地干线最好直接由地网中引出(做基础时预留)。
回复
6楼
电井可以合用,但是接地干线不能合用。
回复
7楼
云飘飘 发表于 2015-4-29 14:23 电井可以合用,但是接地干线不能合用。这点好象不太合符现在的接地理论吧。即使分开敷设,由于接地干线都是不断与每层的筋网重复连接的,两者实际是连在一起的。以前曾有把弱电接地用绝缘电线直接连到接地体的做法,但最终结果是效果更差。因此现在的观点是把建筑物的内筋作为一个等电位笼,多点作等电位连接,各种接地方式总用接地极,没必要分别设置,甚至于接地电阻,现在也不再强调要1欧了。
回复
8楼
学习一下。
回复
9楼
这个。。学习者看
回复
10楼
正好需要,谢谢无私分享
回复
11楼
fitman 发表于 2015-4-29 14:51 这点好象不太合符现在的接地理论吧。即使分开敷设,由于接地干线都是不断与每层的筋网重复连接的,两者 …正好现在遇到这个问题,搜索到了这个帖子,感觉还是比较受用。说说我现在这的情况:我这也是强电跟弱电一个井(住宅项目),设计说明给出的是“电井内垂直敷设两条40*4的镀锌扁铁,水平设置一圈,垂直方向接地扁铁每3层与楼板钢筋做等电位连接”。后来我觉得这个垂直敷设两条使用起来不太方便,井道内还有很多弱电的箱子,与扁铁连接起来不方便。而且设计本来就已经使用水平一圈的扁铁连接了两条垂直方向的扁铁(原设计意思应该只是在某一层设置就好了),所以就改成了“垂直敷设一条,每层水平敷设一圈,垂直方向接地扁铁每3层与楼板钢筋做等电位连接”,这样与桥架以及各种电箱的连接也比较方便。但是现在有人提出,验收的时候可能不行,我就搞不懂了为什么非要两条
回复