请教一下约100间客房的旅馆大概需要多大的弱电井?
catinsane
catinsane Lv.3
2013年10月29日 22:24:48
只看楼主

如题。根据经验估算大概需要多大?不知道大家是如何确定强弱电井的大小的,能否分享一下方法?

如题。根据经验估算大概需要多大?

不知道大家是如何确定强弱电井的大小的,能否分享一下方法?
免费打赏
阿米尔汗
2013年10月30日 08:47:47
2楼
路过了。。。。。。。。。。。。。
回复
zhu000306
2013年10月30日 10:42:51
3楼
根据设备线缆大小选择啊 1000X1000应该足够了
回复
catinsane
2013年10月30日 15:43:50
4楼
zhu000306 发表于 2013-10-30 10:42 根据设备线缆大小选择啊 1000X1000应该足够了呃,谢谢。不过这个根据设备线缆大小选择具体是怎么说?能否详细解释一下?(ps:旅馆为8层)
回复
jcgpiao
2013年10月30日 17:06:57
5楼
本帖最后由 jcgpiao 于 2013-10-30 17:08 编辑

宾馆弱电包括消防线缆、电信、有线电视、监控、智能门禁等系统。根据你提供的信息,电井内需要300和100的桥架各一个,电信的光分路器每两层一个,像有线的分支箱、门禁的分路器等每层一个,这样所有安装完成以后,要保证能容纳一个人在里面施工,1000*1000比较合适,当然越大越好。要利用建筑结构合理设置
回复
catinsane
2013年10月30日 17:43:10
6楼
jcgpiao 发表于 2013-10-30 17:06 宾馆弱电包括消防线缆、电信、有线电视、监控、智能门禁等系统。根据你提供的信息,电井内需要300和100的桥 …稍微有点了解了,谢谢!
回复
海夜风
2013年10月30日 19:35:24
7楼
人有多胆,地有多大产,就算建筑不给井,咱一样有招~:lol
回复
zfhwlr
2013年10月31日 10:11:54
8楼
呵呵,我一般要 2000mm x 1000mm。
回复
wdrczj
2014年11月22日 22:27:34
9楼
忍者神龟进去
回复
lyf830619
2014年11月22日 22:39:28
10楼
100间客房旅馆,不止一个井吧?先根据平面距离确定井个数,然后看每个井大概带多少间,然后根据间确定末端点位,然后确定弱电井内设备,根据设备确定最后井大小
回复

相关推荐

APP内打开