图中画框处疑问:我的见解如下,希望指点1:这份井道大样图是说明需沿井道内的墙明敷设一条25*4扁钢到井道的顶部吗?扁钢下面一头与基础钢筋焊接2:在每层井道扁钢垂直干线分支出一根扁钢连接等电位端子箱(在每层井道内设置一个等电位端子箱),在将此层的金属线槽接地(用BVR线连接金属线槽到等电位端子箱)请问下以上两点说法是否正确。井道内敷设接地扁钢的用处是否是这样。
图中画框处疑问:我的见解如下,希望指点
1:这份井道大样图是说明需沿井道内的墙明敷设一条25*4扁钢到井道的顶部吗?扁钢下面一头与基础钢筋焊接
2:在每层井道扁钢垂直干线分支出一根扁钢连接等电位端子箱(在每层井道内设置一个等电位端子箱),在将此层的金属线槽接地(用BVR线连接金属线槽到等电位端子箱)
请问下以上两点说法是否正确。井道内敷设接地扁钢的用处是否是这样。
2楼
大概就是这意思
回复
3楼
等电位联结用的,是你说的意思。
这种做法规范有要求,不一定每层都设。
感觉这种等电位做法太密了,有点浪费。
回复
4楼
图纸是你说的意思,我感觉设的有些过多,没有弱电箱的楼层可以不设。
回复
5楼
回复
6楼
是这个意思,
但是我以前一般在每层做一个LEB就近个和柱子主筋连接,不设置竖向扁钢
回复
7楼