【请教】弱电井的防火门能任意扩大或缩小吗?
jjkwxq
jjkwxq Lv.3
2012年06月20日 17:22:37
只看楼主

1、我们施工的一栋高层住宅楼,建设单位未经过设计单位同意就把它扩大了,我不知道这样对不对,问及建设单位现场代表,代表说设计单位同意修改,但是没出任何书面东西,我很纳闷,不知道该如何是好,请大虾们讨论一下。2、还一个问题是,由于建设单位把防火门扩大了,变成2100*1300,并且设计图纸上防火门两侧都是100长,120宽砖墙,我考虑结构安全问题,自己擅自把防火门上的100高过梁取消了、把一侧的120砖墙改到另一边去,这样防火门上面直接固定到框架梁上,一侧固定到剪力墙上,另一侧固定到砖墙上,这样出现防火门向一侧偏100mm,下面是200mm高的泛水台变成了300mm高,不知道我这样做是否合适?请各位大虾批评指正.

1、我们施工的一栋高层住宅楼,建设单位未经过设计单位同意就把它扩大了,我不知道这样对不对,问及建设单位现场代表,代表说设计单位同意修改,但是没出任何书面东西,我很纳闷,不知道该如何是好,请大虾们讨论一下。
2、还一个问题是,由于建设单位把防火门扩大了,变成2100*1300,并且设计图纸上防火门两侧都是100长,120宽砖墙,我考虑结构安全问题,自己擅自把防火门上的100高过梁取消了、把一侧的120砖墙改到另一边去,这样防火门上面直接固定到框架梁上,一侧固定到剪力墙上,另一侧固定到砖墙上,这样出现防火门向一侧偏100mm,下面是200mm高的泛水台变成了300mm高,不知道我这样做是否合适?请各位大虾批评指正.
免费打赏
yangl_f
2012年06月20日 17:50:18
2楼
具体的修改应由设计单位出设计修改通知方可。
回复
忘记规范
2012年06月26日 11:14:55
3楼
没问题,让承建方出具技术核定单,我们闭着眼签字盖章就行了,
回复
忘记规范
2012年06月26日 11:18:27
4楼
出设计修改通知麻烦,还要CAD画图,套图框,发电子版CAD或PDF、打印硫酸纸,嗮蓝图,收图,叫快递送图,又耗时耗费好麻烦的。有这个时间可以休息休息。
回复
小小砂
2012年06月27日 11:33:35
5楼
没有问题,这样的更改对主体结构没有影响!只要甲方同意就可以了!