最近设计一处7万平米的百货公司,因为是个大型工程,设计人却只有我一个,所以工期紧张在所难免。在设计过程中强弱电系统均没有什么特别之处,但是因为百货公司的设计要求是在弱电井道(约5㎡)内设置机柜——而我院一般设计在井道内设置保护接地用接地扁钢块(100*100*5)与主筋联结用于设备接地用,但是我们的专业负责人认为这样不妥,有机柜就需要设置工作接地段子板代替此扁钢块,当然这样坐也是符合王厚宇老师的图集和设计理念的。但是普遍认为工作接地段子板不宜做保护共用,我院的2位总工也同意我的想法,应单独再设置保护接地用保护扁钢,而工作接地设备直接汇总接至弱电中心。
这下这位专业负责人就认为我们要绕过她确定专业做法,很不客气的不在图纸上签字,就为了这件事还几次找我谈话,一味认为我们都是错的,我们的设计太浪费....我现在很尴尬,说实在的我对论资排辈倚老卖老是很讨厌的,但是这种技术探讨能上升到这种高度也让我有点难堪了,毕竟人家总工也不好意思直接和她说(平时就很凶,没人敢惹),但是技术上不完善,特别是接地问题,怕出事。
所以到这里咨询一下各位老师,我工作接地和保护接地严格分开的做法是不是适合这种情况?如果我错了,我就去改。谢谢大家,给大家拜年了!!
2楼
难道没人知道?
回复
3楼
要设置工作接地段子板代替此扁钢块?工作接地段子不是最后要接到专用扁钢上。
反正就是强弱电接地要分开
但应单独再设置保护接地用保护扁钢,而工作接地设备直接汇总接至弱电中心。这个肯定是对的
回复
4楼
你那样设是更安全,但不那样设也是可行的,感觉你那些个设备的级别还没到。
我做过一些大型工程项目(一般是裙楼商业,上层办公或酒店),总结下来一般商场的弱电间、井也不一定分开独立设工作/保护接地干线,但是一些重要机房、贵重设备,或者是重要性质的楼,比如说**中心,涉及人身及财产安全的,一般就单独引工作接地线了。
本人设计强电为主,以上纯粹个人看法,非专业角度。
回复
5楼
弱电系统接地应该独立,如和强电公用一个接地,会存在日后的使用中会造成弱电设备的损坏风险,你把这一点以书面形式加上就行。
回复
6楼
最好是分开,如果弱电设备的级别较低,也可不分开。
回复
7楼
商场弱电井内机柜的接地,不用分开独立设工作/保护接地干线,没有必要“单独再设置保护接地用保护扁钢,而工作接地设备直接汇总接至弱电中心”,确实增加了不必要的成本。
直接利用你院一般设计的“井道内与主筋联结的保护接地用接地扁钢块(100*100*5)”,通过40*4镀锌扁钢与弱电机柜基础槽钢或地排相连用于设备接地用即可。
我不明白为什么“有机柜就需要设置工作接地段子板代替此扁钢块”及“普遍认为工作接地段子板不宜做保护共用”,如是这样,各工作接地段子板分别从何处引?难道不利用井道内现有的扁钢块吗?如果是为了联接方便,增加个等电位箱不就可以了吗?从扁钢块上焊接40*4镀锌扁钢进等电位箱,再从箱内的LEB排(或MEB排)上的螺钉往机柜联接扁铁或接地线都可以。
还可以在弱电井道内设置一根上下贯通的、与总等电位箱相连的40*4镀锌扁钢,要求将井道内所有机柜、电缆桥架等应接地设备与该扁钢可靠联接即可。
以上是个人观点,望高手批评、指正!
祝大家新年快乐!兔年内风发兔(图)强!宏兔(图)大展!
回复
8楼
回帖,赚土木币
回复
9楼
我搞不懂你们为什么这么做,我们一般的做法,直接在弱电井里面做等电位箱。工作接地直接接到弱电中心,那你弱电中心的接地从哪里引来,难道不是从建筑物的基础上吗?要么就单独打接地桩,我们一般是工作接地和保护接地共用的。
回复
10楼
你这个接地系统可以使用综合接地系统的,就是工作接地,保护接地防雷接地共为一个系统,但是要求是接地电阻必须小不能超过1欧姆。同时注意不同功能的接地分支直接与主网相连。如果你弱电井内的扁钢是整个接地系统的干线,你直接连就可以,不必单独设置。
我们搞的工业工程系统很大,十分复杂。低压系统为三相五线制。做的就是综合接地。仪表,计算机,电力设备,防雷,全部接在一个主网中,接地电阻要求不大于1欧姆,给仪表,计算机等弱电,单独设接地母线排,母线排可以分为保护接地和工作接地,接地母线排单独直接与主网连接。
回复
11楼
学习,好像各有道理,保护接地和防雷接地在民用建筑不是要分开的嘛?有些混了要缕缕了
回复