然而,在实际张拉时会出现伸长量比上述计算出来的值大,现把可能的原因罗列如下:
1、钢束因保护不周,锈蚀严重,导致截面面积减小;
2、钢束在张拉前没有都拉直,导致有的钢束所受的力大,有的力小;
3、钢束断丝了;(此时不排除夹片的大小与钢束不匹配的可能性)
4、千斤顶的油表坏了,导致钢束实际所受的力比理论计算的大;# I9 Q+ Y. P% f" U% R
5、测量或是现场计算的时候出现错误;(当然此种情况出现的可能性不大,但也不排除出现的可能性)
6、锚片在张拉前没有上好,导致滑移;1 L( O& e" @. _
在实际张拉时会出现伸长量比上述计算出来的值小,现把可能的原因罗列如下:8 U* ?0 C8 a* K4 w D* `
1、实际的K(孔道每米局部偏差对摩檫的影响系数)比理论的大;
2、实际的μ(预应力筋与孔道壁的摩檫系数)比理论的μ大;
3、千斤顶的油表坏了,力没到,油表显示力已经达到了;8 @% J6 v6 E, k r; _' O
4、测量或是现场计算的时候出现错误;)