每间宿舍大概6到8人,配两个日光灯,2个小吸顶灯,1个1P空调,1个电热水器,六个插座,共6层,合计450间宿舍,这样总配电要多大电缆,如何设置
每间宿舍大概6到8人,配两个日光灯,2个小吸顶灯,1个1P空调,1个电热水器,六个插座,共6层,合计450间宿舍,这样总配电要多大电缆,如何设置
2楼
是改造工程,他有2个配电间,每间进线300平方双拼啊够了
回复
3楼
450/6=75间,加3个楼梯间应该是78间?
如果不需要集中控制,可以每个楼梯间设开关箱,三个通道从一楼上去。
总容量?“配两个日光灯,2个小吸顶灯,1个1P空调,1个电热水器,六个插座”,粗估每间12A电流,12X75/3/3=100A 每个箱子计算电流100A(三相五线),每层300A,6层1800A
回复
4楼
12A可能有点少了,我估4KW一间,计算电流18A
实际上是分了2个配电间,每个配电房负责222间,然后每层是设了六个电箱
回复
5楼
本帖最后由 eyushan 于 2015-5-2 11:40 编辑
444间宿舍分成了两个片区,每个片区1个配电间负责222间宿舍,每个配电间从变电所引来300平方双拼电缆,上级断路器1250A的。
然后222间宿舍是六层的,每层设三个层箱
回复
6楼
每间宿舍按2.5kW考虑,450间共1125kW,考虑同时系数0.6,约675kW
建议分4路进线,每路170kW左右
回复
7楼
开心老爸 发表于 2015-5-2 14:25 每间宿舍按2.5kW考虑,450间共1125kW,考虑同时系数0.6,约675kW建议分4路进线,每路170kW左右个人觉得同时系数低了,毕竟是宿舍,不像住宅那样会有空置,宿舍入住率高,0.6的同时系数对于夏天来说有点低
回复
8楼
lskyship 发表于 2015-5-2 19:36 个人觉得同时系数低了,毕竟是宿舍,不像住宅那样会有空置,宿舍入住率高,0.6的同时系数对于夏天来说有点 …呵呵,可以了。宿舍毕竟没那么多负荷。空调现在一般也是变频空调,消耗不了那么多功率的
回复
9楼
本帖最后由 eyushan 于 2015-5-5 08:38 编辑
空调1.5KW,电热水器1.5KW,其他插座照明0.5KW,平均一间3.5KW算吧,需用系数按0.7计算,低压两路总进线(是改造原来就是2个配电间),每路负责222间,功率777KW,计算功率543.9KW,计算电流1033A
现关键问题是他原来用的300平方双拼的电缆,上级整定电流为1250A
但我查有的说是100平方以上电缆每平方2A,但天正上查看300平方埋地467A,明管才是621A呢?
回复
10楼
450个房间每层平均75个小房间,小房间按照(4000W/间)计算:75*0.4=30KW。每层的总功率为30KW,考虑备用额外增加20个KW,总计每层60个KW。需要系数按0.75,6层合计360KW=Pj270KW。功率因数按0.8计算三相:约512.79A。由配电室使用双拼2*(4*150+1)电缆至公寓楼总配箱。
新兵蛋子的观点,请大侠指教。
回复
11楼
好学好吃 发表于 2015-5-5 09:47 450个房间每层平均75个小房间,小房间按照(4000W/间)计算:75*0.4=30KW。每层的总功率为30KW,考虑备用额 …*0.4错了,按你说的是乘4吧