请问 消火栓栓口动压不应小于0.35Mpa 怎么理解
pxljh88
pxljh88 Lv.2
2015年04月27日 12:48:53
只看楼主

一四层厂房 , 第 一层 7米 , 屋面22.4米高, 市政水压0.25~0.35Mpa , 那不是 第一层消火栓口压力都达不到, 规范说 不高于24米厂房(这厂房丁类 2 级), 室内外消防用水不大于25 L\S , 有两处进水不用消防水池, 那这厂房一定要消防泵呀(不能直进水管抽, 消防水池也不少了) , 请教 各位怎么处理 ? 下面是审图提的:3、消火栓栓口动压不应小于0.35Mpa

一四层厂房 , 第 一层 7米 , 屋面22.4米高, 市政水压0.25~0.35Mpa , 那不是 第一层消火栓口压力都达不到,
规范说 不高于24米厂房(这厂房丁类 2 级), 室内外消防用水不大于25 L\S , 有两处进水不用消防水池,
那这厂房一定要消防泵呀(不能直进水管抽, 消防水池也不少了) ,
请教 各位怎么处理 ? 下面是审图提的:

3消火栓栓口动压不应小于0.35Mpa,且消防水枪充实水柱应按13m计算,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,7.4.12条;
beckyxiayuan
2015年08月03日 08:49:17
2楼
请问了楼主最后怎么做的,是做水池了吗
回复
co1431913278679
2015年08月03日 09:04:35
3楼
:handshake
回复
nhdx532487988
2015年08月03日 14:36:38
4楼
确实需要设计水池,我们这边现在单层厂房都做泵房水池了
回复

相关推荐

APP内打开