跪求三相四线电能表接线解答
qq_1430058156330
2015年04月26日 22:25:58
只看楼主

如果一个三相四线有功表在没有互感器的前提下A相的进出火线入错位置(该进进线的入得出线,该出线的入了进线)后面两相正常接入,这样的接法不会有影响吧???

如果一个三相四线有功表在没有互感器的前提下A相的进出火线入错位置(该进进线的入得出线,该出线的入了进线)后面两相
正常接入,这样的接法不会有影响吧???
免费打赏
风云xx
2015年05月02日 23:45:28
42楼
有互感器,通电炸表是啥情况
回复
fg18
2015年05月03日 00:53:17
43楼
这种表我们统称直读表,你接错一相,计度肯定不准。楼上解释已经很明白了。
回复
fg18
2015年05月03日 00:56:51
44楼
苹果园 发表于 2015-4-26 23:48 这么看来有互感器和没有互感器都是进出线不能颠倒对吗?是的,肯定不能接反的。有互感器的还必须注意电压回路和电流回路不要搞混了!
回复
neuqlihui
2015年05月04日 14:48:02
45楼
路过,学习一下!
回复
wangshiyou1978
2015年05月06日 14:43:04
46楼
我觉得,用电短时间不受影响。长时间可能会烧电表。计量会减少,如果三相平衡的话,相当于计量了1相得电流。
回复
余天
2015年05月07日 09:17:22
47楼
应该是相对于抵消了一相电流,具体看一下测量计量这本书吧
回复
wushi6341
2015年05月07日 10:32:56
48楼
哇很不错的交流
回复
tdjalyx369741
2015年05月09日 22:11:29
49楼
计量肯定会有问题,具体原因学习中!
回复
攻城师50360
2015年05月09日 22:18:27
50楼

楼主好样的,加油!
回复
天空蔚蓝
2015年05月11日 23:41:26
51楼
回复

相关推荐