求教变压器中性点问题
co1425640723507
2015年04月24日 14:56:38
只看楼主

求教500KVA 变压器中性点接地线用多少平方的线啊

求教500KVA 变压器中性点接地线用多少平方的线啊
lingxuct
2015年04月24日 15:32:18
2楼
500KVA变压器低压侧额定电流为722A,中性点正常允许电流约480A,铜芯导线用240平方(到低压柜的N排),中性点接地可用40X4的镀锌扁钢。
回复
co1425640723507
2015年04月24日 15:39:27
3楼
ccc___ 发表于 2015-4-24 15:32 500KVA变压器低压侧额定电流为722A,中性点正常允许电流约480A,铜芯导线用240平方(到低压柜的N排),中性 …不允许用扁钢连接到变压器零排的,要用铜线的
回复
co1429242552997
2015年04月24日 15:48:12
4楼
500KVA变压器低压侧额定电流为722A,中性点正常允许电流约480A,铜芯导线用240平方(到低压柜的N排),中性点接地可用40X4的镀锌扁钢。
500kva变压器低压侧额定电流722A? 不允许用扁钢连接到变压器零排的,要用铜线的
回复
co1429242552997
2015年04月24日 15:53:24
5楼
04DX101-1:500KVA 变压器低压侧中性点接地线选择:BV线1*120 VV线1*120 铜母线25*3 裸铜绞线1*70
(镀锌扁钢40*5 很少有使用扁钢的)
回复
qinabochenhong
2015年04月24日 15:57:24
6楼

学习了,感谢楼主
回复
cyclone9
2016年06月29日 11:15:18
7楼
薛山飞狐 发表于 2015-4-24 15:39 不允许用扁钢连接到变压器零排的,要用铜线的正确,电化学腐蚀