规范上说了,托墙。。。梁宽不小于300。。。。主梁好说,,那次梁上也托墙,,也得做到300款吗?另外,主梁构造措施要按KZL要求做,梁上部钢筋猫入柱子:梁高+LaE。。。。次梁就没法保证LaE这一段了(除非又锚回梁下部)
规范上说了,托墙。。。梁宽不小于300。。。。主梁好说,,那次梁上也托墙,,也得做到300款吗?另外,主梁构造措施要按KZL要求做,梁上部钢筋猫入柱子:梁高+LaE。。。。次梁就没法保证LaE这一段了(除非又锚回梁下部)
2楼
怎么没回复啊???、顶
回复
3楼
次梁不能作为托墙梁。都要立柱子
回复
4楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-4-23 09:06 次梁不能作为托墙梁。都要立柱子依据在哪???
回复
5楼
mokatsch 发表于 2015-4-23 17:17 依据在哪???底框结构托墙梁的要求上4:梁的钢筋要锚固在柱子里啊。P95页。你一根次梁咋个锚固啊?
回复
6楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-4-23 17:48 底框结构托墙梁的要求上4:梁的钢筋要锚固在柱子里啊。P95页。你一根次梁咋个锚固啊?对啊。。。就是这个问题。。。。但总不可能每个节点都放颗柱子吧,,,因为只有这样才能所有梁才是主梁所以你的说法欠妥。。。。
回复
7楼
托墙梁托的是承重墙,必须是主梁,像卫生间隔墙那样的隔墙是按荷载输进去的。可以使次梁啊?
回复
8楼
上图吧楼主?柱子可以小但不可以没有
回复
9楼
主梁350,次梁不可能支撑在砖墙上,也应该为砼柱。。
回复
10楼
whsss111 发表于 2015-5-20 15:42 主梁350,次梁不可能支撑在砖墙上,也应该为砼柱。。应该说是,次梁为自承重墙梁,主梁是承重墙梁。。。这样就如上面说的,次梁自需要输入线荷载。次梁就不用干按KZL计算了
回复
11楼
mokatsch 发表于 2015-5-20 19:46 应该说是,次梁为自承重墙梁,主梁是承重墙梁。。。这样就如上面说的,次梁自需要输入线荷载。次梁就不 …次梁锚固问题
回复