关于一级框架结构强柱弱梁的内力调整
花开半夏不留念
2015年04月20日 13:26:00
只看楼主

问题描述:抗震规范式6.2.2-1中,ηc在一级框架结构取值1.7,但式6.2.2-2是专门为一级框架结构的,这不是重复矛盾了吗,况且条文说明中,明确表示“对于一级框架结构和9度时的一级框架,明确只需按梁端实配抗震受弯承载力确定柱端弯矩设计值;即使按增大系数的方法比实配方法保守,也可不采用增大系数的方法。”(P345)。 是否我可以认为抗规6.2.2-1的ηc=1.7是派不上用处的。 请看混规11.4.1和高规6.2.1,就没有上述问题。

2017年07月09日 07:57:08
2楼
有同样的疑问 楼主问题解决了没
回复

相关推荐

APP内打开