1台22KW水泵能用2台11KW的水泵替代吗?
zhang41005
zhang41005 Lv.4
2015年04月18日 23:04:45
来自于中央空调
只看楼主

现在有一个工程,设计人员在选择水泵的时候提出方案,一个是一用一备(都是22KW),一个是两用一备(都是11KW),各说各有理。这里暂且不讨论哪个方案更节能,更方便,更成本低。。。我就想求问一下大家:这个工程里的两台11KW的水泵是否能替代那台22KW的水泵。1、在较大负荷运行的情况下,2台11KW是否能满足系统要求;2、大楼只有一半左右冷热负荷的时候只开启一台11KW,是否就能满足末端要求。

现在有一个工程,设计人员在选择水泵的时候提出方案,一个是一用一备(都是22KW),一个是两用一备(都是11KW),各说各有理。

这里暂且不讨论哪个方案更节能,更方便,更成本低。。。

我就想求问一下大家:
这个工程里的两台11KW的水泵是否能替代那台22KW的水泵。
1、在较大负荷运行的情况下,2台11KW是否能满足系统要求;
2、大楼只有一半左右冷热负荷的时候只开启一台11KW,是否就能满足末端要求。


下面是工程简介:
1、大楼末端总冷负荷约800KW,选择约700KW制冷量的水冷螺杆冷水机一台,主机冷冻水流量135吨,水压降65Kpa,最不利环路总管长260m,末端水压降40Kpa,水系统立管同程、水平同程;
2、空调末端安装有电磁阀,且供回水管安装有电动压差旁通阀。
3、水泵方案有两个,一个方案用22KW两台,一用一备,第二个方案是用11KW的水泵3台,两用一备。所有水泵并联。

下面是水泵参数:
11KW:
11KW.jpg
22KW:
22KW.jpg

11KW水泵型谱图:
11KW 曲线.jpg
22KW水泵型谱图:欠奉






11KW 曲线.jpg


11KW.jpg


22KW.jpg

phanghui
2015年04月19日 17:18:28
2楼
来学习的,同求。。。。。
回复
amitongzhi
2015年04月20日 17:16:53
3楼
首先,你要详细算下水泵所需扬程,一个28米,一个32米,相差了4米,像你这么大系统,按经验值28米差不多了;其次就是咨询下主机厂家,在冷冻水水流量减半时是否能安全运行,一般水冷螺杆主机蒸发器水流量在40%-120%,你选两台11KW的,在全开时流量差不多180了,是额定流量的1.33倍。看你的水泵参数选两台18.5KW的可以了,一用一备
回复
cc1253715620
2015年04月21日 15:27:22
4楼
选18.5KW的扬程是不是太大了点。两台11KW应该是可以满足要求的。
回复
yutip123
2015年04月21日 16:02:31
5楼
一台11KW的水泵,水流量不足,主机完全可能报故障
回复
zr056
2015年04月22日 10:58:13
6楼
你这个应该不是设计院设计的吧。还有你提供的数据太少了无法做分析。说几点建议吧。第一主机大于500KW的应该选用两台,更利于控制及节能(设计本身就有问题),第二按照你提供的设计选用的应该是一次泵定流量系统(末端变流量)。所以不建议使用两台水泵(浪费,你主机的流量是120M3/h,11KW的就是高峰段的就能达到120了。可是水泵一般选大一点。所以我只能说这个设计师你赢了)。第三建议选用一次泵变频系统,更节能可是控制系统太复杂,需要专业人士设计。感觉你那家公司的设计就算了吧!
回复
xiaodi580115
2015年05月06日 09:59:45
7楼
水泵并联两台机组和三台机组损耗不同吧
回复

相关推荐

APP内打开