手头有一份内桥接线的一次图,是35kv变电站的。要设计主变的保护要求是用微机的。设计也就还好,就被这“微机”两个字弄晕了,请各方豪杰相助。。。
手头有一份内桥接线的一次图,是35kv变电站的。要设计主变的保护要求是用微机的。设计也就还好,就被这“微机”两个字弄晕了,请各方豪杰相助。。。
2楼
“微机保护”=DSP继电保护模块+P4后台监控系统。关键是业主要求保护用哪家的?南瑞?许继?四方?ABB?
回复
3楼
选哪个都可以,一个差动、另一个后备保护(继电保护规范要求:差动保护和其他后备保护不能共用一个综保)。
回复
4楼
是要技术规范书还是要二次图呢?从你的问题看应该是要二次图,把一次图发给我,我免费帮你设计。
回复
5楼
如果是纯负荷变电站,可以这样配置:
1)电量保护:主变差动保护、中性点零序保护、过电流保护、电压保护、零序零序电流、电压保护,复压闭锁保护,重合闸,备自投可选。
2)非电量保护:瓦斯保护、油温保护、绕组温度保护等
回复