关于顶管管径的问题
dbss0511
dbss0511 Lv.12
2015年04月16日 17:41:40
只看楼主

市政排水管道如采用顶管后人工挖土顶进,最小顶管管径多大?

市政排水管道如采用顶管后人工挖土顶进,最小顶管管径多大?
罗伦亚索洛
2015年04月17日 20:19:18
2楼
最小管径800mm
回复
imtoto
2015年04月21日 13:58:23
3楼
1200mm最小管径且不大于2000mm
回复
danli848
2015年04月22日 11:15:14
4楼
顶2楼
最小管径800mm
回复
攻城师120581
2015年04月23日 12:40:42
5楼
最小800mm.最好是1000以上,不然施工条件太差
回复
smarteng
2015年04月24日 10:18:04
6楼
攻城师120581 发表于 2015-4-23 12:40 最小800mm.最好是1000以上,不然施工条件太差再小一点行不行?
回复
missile123456
2015年04月25日 11:33:33
7楼
可以顶600的,不过施工单位得弄到进口顶管机
回复
alexwanghhu
2015年05月12日 23:13:02
8楼
最小800,在小一般就是拖管工艺,不是顶管了。
回复

相关推荐

APP内打开