和大家聊聊这几年经历过的工程和经历过的几个地方,捋了捋头绪决定从济南开始说起,我准备倒着说,从现在的岗位开始说起,今天和大家聊的是顶管工程,这类工程是在城市里面的供电、供热、燃气、水利等方面运用很多的施工方法,比这个大的工程方面可以参考地铁盾构、隧道TBM,这俩在资料整合后会有介绍。关于济南的乐闻趣事大家可以在文章下面留言,可以聊建设投资、勘察设计、施工运营,也可以聊行业八卦、各大集团公司内新闻,还可以聊工程生活中的烦恼以及排解的方法,请多多关注工程人的生活。
和大家聊聊这几年经历过的工程和经历过的几个地方,捋了捋头绪决定从济南开始说起,我准备倒着说,从现在的岗位开始说起,今天和大家聊的是顶管工程,这类工程是在城市里面的供电、供热、燃气、水利等方面运用很多的施工方法,比这个大的工程方面可以参考地铁盾构、隧道TBM,这俩在资料整合后会有介绍。
关于济南的乐闻趣事大家可以在文章下面留言,可以聊建设投资、勘察设计、施工运营,也可以聊行业八卦、各大集团公司内新闻,还可以聊工程生活中的烦恼以及排解的方法,请多多关注工程人的生活。
今天先介绍顶管工程的基本资料,如下所说。
一、基本技术资料
1、选型:
手掘式、挤压式、泥水平衡式、三段两铰型水力挖土式、多刀盘土压平衡式。在顶管施工中最为流行的有三种平衡理论:气压平衡、泥水平衡和土压平衡理论。
根据地质报告,并结合的施工经验,顶管机头决定采用气压平衡网格(水冲)式机头进行施工。该机头在顶进过程中,通过气压平衡正面土压稳定机头,减少外部土体对周围地面的影响。
2、顶进设备及顶进工艺
(1)主顶:
采用4台200吨/台千斤顶作为主顶,千斤顶行程为1.4米。千斤顶动力由油泵提供。千斤顶后端用道木和分压环将反力均匀作用于工作井,前端顶进分压环,顶铁将顶力传至管节。分压环制作具有足够的刚性,与管端面接触相对平整,无变形。
(2)中继间:
在长距离顶进过程中,当顶进阻力超过容许总顶力时,无法一次达到顶进距离时,须设置中继间分段接力顶进。本顶管工程在顶进长度超过100米时,考虑在机头后设置一只中继间,并采用触变泥浆注浆工艺。
中继间由前壳体、千斤顶及后壳体组成。前壳体与前接管连接,后壳体与后接管连接,前后壳体间为承插式连接,两者间依靠橡胶止水带密封,防止管道外水土和浆液倒流入管道内。
每只中继间安装10个、每个顶力为30吨的千斤顶,千斤顶沿圆周均匀布置。千斤顶的行程为28厘米,用扁铁制成的紧固件将其固定在前壳体上。钢壳体结构进行精加工,保证其在使用过程中不发生变形。中继间壳体外径与管节外径相同,可减少土体扰动、地面沉降和顶进阻力。
当管道顶通以后,拆除千斤顶及各种辅件,外壳与管节内壁之间的间隙用细石混凝土填充。
(3)接口:
管节接口主要由外套环(钢套环)橡胶止水带和软土衬垫组成。钢套环在加工处至现场运输吊装过程中不能变形,接口不损坏,以确保管节在对接过程中,橡胶带不移位、不翻转,确保管节的密封性。同时,钢环套在进场前还必须做好防腐处理。
橡胶止水带应保持清洁、无油污,并存放在阴暗处,防止老化。施工中,将橡胶止水带用强力胶水粘贴于混凝土管口凹槽处,并粘贴牢固,在管节对接前涂无腐蚀性润滑油以减少摩阻,防止止水带翻转、移位和断裂。
软木衬垫采用多层胶合板(厚度1cm左右),将其夹于前后管节钢套环间,以均匀管节间的相互作用力,减少接口损坏。管道顶通后,管道须作内接口处理,将管节间的胶合板凿至同样深度(深度2~3cm即可),并用沥青弹性嵌缝膏或水泥砂浆抹平。
(4)注浆工艺:
在长距离(大于100米)管道顶进过程中,必须采用注浆工艺,利用触变泥浆套减少顶进过程中管壁与土体之间的磨擦力,并填充流失的土体,减少土体变形、沉降和隔水。
触变泥浆由膨润土和水搅拌而成,配合比为1:8。触变泥浆经搅拌后存入储浆箱,通过注浆机经管道输送至混凝土管注浆孔,注入土体形成泥浆套。