XX火车站110kv变10kv电缆沟工程顶管施工方案1、工程概况与工作内容本工程处于XX市人口稠密、车流繁多的XX路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,由于城市主干道快速路无法申请单边敞口开挖,根据施工现场实际,征得各方同意后采用不出土挤压顶管工艺施工。根据已开挖电缆沟推测土况,上1.2米为三四类土粘土,下为普坚石,顶管工作区为路面标高-1.5m至-2.0m。顶管工作内容如下
1、工程概况与工作内容
本工程处于XX市人口稠密、车流繁多的XX路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,由于城市主干道快速路无法申请单边敞口开挖,根据施工现场实际,征得各方同意后采用不出土挤压顶管工艺施工。根据已开挖电缆沟推测土况,上1.2米为三四类土粘土,下为普坚石,顶管工作区为路面标高-1.5m至-2.0m。
顶管工作内容如下
1)1#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管
2)2#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管
3)9#--8#段,66米,12管¢200玻纤管+¢75通信管
4)14#--15#段,81米,16管¢200玻纤管+¢75通信管
2.工程难点与解决方案
2.1地下管线众多,城建档案资料不全,且已有资料可信度不高,随意穿越触碰损坏极易造成直接损失和衍生损失。
解决方案:工作区路径内地下管线必须通过探沟探洞方式查明,征得监理工程师同意后,才可进行下一步顶管施工。
2.2业主要求24日内完工,工期要求较紧,如采用钻导向孔至接收井后,再装扩大头回拉成孔,放置电缆管,时间不够;如直接挤压电缆管,管材强度不够,容易损坏;如直接挤压钢套管,成本过高,业主难以承受。
解决方案:各方协商后,择优比选以下施工工法,叙述如下
利用现有检查井部分加宽后做为工作井与接收井---->管孔定位放样--->挤压法顶进¢250,¢200钢套管--->全程放入钢套管后,利用管内挂绳,绞车拖出钢套管--->清孔,放入各口径电缆管--->孔壁注浆--->下一管施工--->清管,拖放电缆
3注意事项与要求:
1)对千斤顶设备的要求。挤压顶管中所用的工作千斤顶暂考虑单台双作用千斤顶,如顶进困难,采用双千斤顶油路并联。由于管重不大,顶力计算采用估值,顶力应在200一400t之间。由于在市内作业,工作坑的位置局限性较大,为尽量减少工作坑的长度,又能保顶管速度,减少钻杆连接,千斤顶的行程应在0.5一一1.5m之间。
2)千斤顶的安装应符合下列规定:
(1)千斤顶宜固定在支架上,并与管道中心的垂线对称,其合力的作用点应在管道中心的垂直线上;
(2)当千斤顶多于一台时,宜取偶数,且其规格宜相同;当规格不同时,其行程应同步,并应将同规格的千斤顶对称布置;
(3)千斤顶的油路应并联,每台千斤顶应有进油、退油的控制系统。
(4)电动机、油泵等设备的选择应与千斤顶工作要求相匹配。