我做了一个水泵控制柜,分手动和自动两种控制方式,要求在水泵发生非正常工作状态时,故障灯亮,请问,故障灯怎么加在控制回路中呢?谢谢啦!如果有时间,恳请各位把图纸发到我的邮箱里,再次感谢!jyq.1981@163.com
我做了一个水泵控制柜,分手动和自动两种控制方式,要求在水泵发生非正常工作状态时,故障灯亮,请问,故障灯怎么加在控制回路中呢?谢谢啦!如果有时间,恳请各位把图纸发到我的邮箱里,再次感谢!jyq.1981@163.com
32楼
水泵通常的故障为过载时的热保护、空开断路时的失电(依据空开的选择不同有漏电保护、过载、失压、欠压保护等不同功能);
在控制回路中加入一个中间继电器和热继电器的常闭触点串联接入控制回路;利用中间继电器的常开确点控制故障指示灯就可以了。同时注意控制回路的电源应从空开的上端取电,不然空开断开时,就没有任何显示了。
传个泵的控制图,供参考。
回复
33楼
对
回复
34楼
很简单,只需在故障回路上并联指示灯回路,加适当的触点控制即可。图集上都有,可以翻翻看。
回复
35楼
把热继的NO点和灯串起来.
当水泵故障时,NO点变成NC点,此时灯就亮了.最简单的就是;这样的
回复
36楼
水泵的故障种类很多阿,你有钱可以加马达保护单元,上面有可编程输出触点,可实现分故障现实
回复
37楼
就是吗
用热继电器的常开辅助串一个指示灯就完了吗
其他的方式没见过,希望能见识一下
回复
38楼
“把热继的NO点和灯串起来. ”
不同意,仅当热继电器动作时指示灯亮,动作返回后就没了指示。不过可以利用这对接点触发带自保持的接触器回路或中间继电器回路。
回复
39楼
相当简单的问题,电器控制没学过吗!?不解中。。。。
还有一种最简单的方法采用集成全部功能的断路器!