结构设计求助:这个挑梁怎么做?
weisoul
weisoul Lv.7
2015年04月15日 11:36:56
只看楼主

建筑专业要在①轴砌块墙的下方(A轴以下)做全玻璃幕墙,通长,每层都做。效果是砌块墙的外皮与全玻璃幕墙外皮立面上平齐。①轴本来是梁与柱外平齐,上面砌墙,现在如图所示的A轴下方(阳台)做全玻璃幕墙,阳台上的挑梁需要向右偏200,这样,A轴上方的框架梁与下方的挑梁就不在一条线上了,这样行不?还有什么方法?柱长宽都为500,框架梁宽300.

建筑专业要在①轴砌块墙的下方(A轴以下)做全玻璃幕墙,通长,每层都做。效果是砌块墙的外皮与 全玻璃幕墙外皮立面上平齐。
①轴本来是梁与柱外平齐,上面砌墙,现在如图所示的A轴下方(阳台)做 全玻璃幕墙,
阳台上的挑梁需要向右偏200,这样,A轴上方的框架梁与下方的挑梁就不在一条线上了,这样行不?还有什么方法?柱长宽都为500,框架梁宽300.




免费打赏
高处能胜寒
2015年04月15日 15:31:15
13楼
weisoul 发表于 2015-4-15 13:35 我也考虑过做梁耳,但是如果做200宽的梁耳,墙宽也是200,这样的话,相当于墙全部彻在了梁耳上,安全吗? …什么扭矩太大哦,右边有楼板平衡弯矩好不,如果不做挑耳,反而不利,谁来平衡右边的楼板的弯矩。
回复
偷地雷的
2015年04月15日 16:17:20
14楼
强烈同意框架梁同挑梁通直,你框架梁就是做200挑耳也没事,这是普遍做法,“高处不胜寒”说的对,楼板是通过去的,哪里来的扭矩,呵呵。安心了,这不是事。倒是出挑的比较多,所以挑梁尽量还是保证钢筋能拉通为好,玻璃幕墙可并不比轻体墙轻。你算算就知道了。
回复
拖鞋十号
2015年04月15日 16:46:57
15楼
我们一般的做法就是框架梁右边偏移两百 然后左边墙下加宽两百
回复
笑一刀
2015年04月15日 17:05:39
16楼
直接做成错位的挑梁就可以了,反正你挑的不多
回复
weisoul
2015年04月16日 09:39:59
17楼
拖鞋十号 发表于 2015-4-15 16:46 我们一般的做法就是框架梁右边偏移两百 然后左边墙下加宽两百那框架梁宽是500mm了?
回复
设计小兵
2015年04月16日 10:14:46
18楼
weisoul 发表于 2015-4-15 15:07 200够不够是建筑的事,到时不平齐就算了。所以建议提前与建筑专业协商,既然偏移了,那就偏移到位,以满足建筑师的要求为妥
回复
riyedaishuai
2015年04月16日 21:31:15
19楼
如果是我就直接从柱子上硬挑了,幕墙荷载按1.5千牛每平方米算,比普通墙体还是要轻一些。,并且你外挑只有1米5,有三根Y方向的梁一起来挑这么小一块区域,没什么大问题。还有就是把A轴第一跨框架梁钢筋配够,两个办公室中间这个分隔墙下的梁外挑这部分的上部支座钢筋配够。
回复
weisoul
2015年04月17日 11:31:59
20楼
riyedaishuai 发表于 2015-4-16 21:31 如果是我就直接从柱子上硬挑了,幕墙荷载按1.5千牛每平方米算,比普通墙体还是要轻一些。,并且你外挑只有1米 …幕墙荷载按1.5千牛每平方米算,也不轻呀,砌块容重10,厚0.2m,10x0.2=2kN/m2,幕墙就比砌块墙小了0.5.
回复
洞房不败之玉女
2015年04月17日 17:34:42
21楼
没事。把梁水平加腋就可以了。幕墙是多宽的。再说了幕墙不是挂在龙骨上。和梁没啥关系吧。
回复
拖鞋十号
2015年04月21日 09:43:14
22楼
weisoul 发表于 2015-4-16 09:39 那框架梁宽是500mm了?梁还是300 只是挑了两百出去嘛
回复

相关推荐

APP内打开