结构设计求助:这个挑梁怎么做?
weisoul
weisoul Lv.7
2015年04月15日 11:36:56
只看楼主

建筑专业要在①轴砌块墙的下方(A轴以下)做全玻璃幕墙,通长,每层都做。效果是砌块墙的外皮与全玻璃幕墙外皮立面上平齐。①轴本来是梁与柱外平齐,上面砌墙,现在如图所示的A轴下方(阳台)做全玻璃幕墙,阳台上的挑梁需要向右偏200,这样,A轴上方的框架梁与下方的挑梁就不在一条线上了,这样行不?还有什么方法?柱长宽都为500,框架梁宽300.

建筑专业要在①轴砌块墙的下方(A轴以下)做全玻璃幕墙,通长,每层都做。效果是砌块墙的外皮与 全玻璃幕墙外皮立面上平齐。
①轴本来是梁与柱外平齐,上面砌墙,现在如图所示的A轴下方(阳台)做 全玻璃幕墙,
阳台上的挑梁需要向右偏200,这样,A轴上方的框架梁与下方的挑梁就不在一条线上了,这样行不?还有什么方法?柱长宽都为500,框架梁宽300.




免费打赏
高处能胜寒
2015年04月15日 12:03:04
2楼
就这样做吧,没得问题。和建筑商量,看下玻璃幕墙能否只占用15CM,的距离,这样子你的梁错位就会小些了。
回复
weisoul
2015年04月15日 12:32:54
4楼
高处能胜寒 发表于 2015-4-15 12:03 就这样做吧,没得问题。和建筑商量,看下玻璃幕墙能否只占用15CM,的距离,这样子你的梁错位就会小些了。能不能把框架梁做成500宽,到挑梁那,做缩成小200,让开玻璃幕墙,变成300宽。
回复
高处能胜寒
2015年04月15日 13:03:04
5楼
weisoul 发表于 2015-4-15 12:32 能不能把框架梁做成500宽,到挑梁那,做缩成小200,让开玻璃幕墙,变成300宽。你的那些砌墙的框架梁并不一定要平柱边,可以和挑梁对齐,把墙砌在从框架梁外伸的挑耳上。
回复
高处能胜寒
2015年04月15日 13:03:29
6楼
weisoul 发表于 2015-4-15 12:32 能不能把框架梁做成500宽,到挑梁那,做缩成小200,让开玻璃幕墙,变成300宽。解决办法很多的,不用做成宽梁。
回复
设计小兵
2015年04月15日 13:22:15
7楼
满足建筑功能要求,将挑梁做成200宽,内移250mm
回复
weisoul
2015年04月15日 13:35:09
8楼
高处能胜寒 发表于 2015-4-15 13:03 你的那些砌墙的框架梁并不一定要平柱边,可以和挑梁对齐,把墙砌在从框架梁外伸的挑耳上。我也考虑过做梁耳,但是如果做200宽的梁耳,墙宽也是200,这样的话,相当于墙全部彻在了梁耳上,安全吗?这样梁扭矩太大了吧。
回复
weisoul
2015年04月15日 13:40:57
9楼
xpy1101 发表于 2015-4-15 13:22 满足建筑功能要求,将挑梁做成200宽,内移250mm250太多了吧,框架梁和挑梁不在一条线上了,
回复
设计小兵
2015年04月15日 13:45:38
10楼
weisoul 发表于 2015-4-15 13:40 250太多了吧,框架梁和挑梁不在一条线上了,断开没关系,关键是梁纵筋满足锚固长度。幕墙要有竖向龙骨,连接件等什么的,200估计够呛
回复
springxcc
2015年04月15日 14:53:38
11楼
没关系的 挑的又不多,直接从柱子上悬挑没问题
回复
weisoul
2015年04月15日 15:07:35
12楼
xpy1101 发表于 2015-4-15 13:45 断开没关系,关键是梁纵筋满足锚固长度。幕墙要有竖向龙骨,连接件等什么的,200估计够呛200够不够是建筑的事,到时不平齐就算了。