结构设计求助:这个挑梁怎么做?
weisoul
weisoul Lv.7
2015年04月15日 11:36:56
只看楼主

建筑专业要在①轴砌块墙的下方(A轴以下)做全玻璃幕墙,通长,每层都做。效果是砌块墙的外皮与全玻璃幕墙外皮立面上平齐。①轴本来是梁与柱外平齐,上面砌墙,现在如图所示的A轴下方(阳台)做全玻璃幕墙,阳台上的挑梁需要向右偏200,这样,A轴上方的框架梁与下方的挑梁就不在一条线上了,这样行不?还有什么方法?柱长宽都为500,框架梁宽300.

建筑专业要在①轴砌块墙的下方(A轴以下)做全玻璃幕墙,通长,每层都做。效果是砌块墙的外皮与 全玻璃幕墙外皮立面上平齐。
①轴本来是梁与柱外平齐,上面砌墙,现在如图所示的A轴下方(阳台)做 全玻璃幕墙,
阳台上的挑梁需要向右偏200,这样,A轴上方的框架梁与下方的挑梁就不在一条线上了,这样行不?还有什么方法?柱长宽都为500,框架梁宽300.




免费打赏
龙枪虎豹骑
2017年09月29日 10:55:24
23楼

没关系的 挑的又不多,直接从柱子上悬挑没问题
回复
空心砌块
2017年09月30日 08:48:17
24楼
解决办法很多的,不用做成宽梁。
回复
wsj_hay
2017年09月30日 09:02:49
25楼
楼主的方法可以的,我觉得框架梁内移的话,房间的净空吊顶会不会有影响