关于水泵:需设备用泵吗?
cynjyl
cynjyl Lv.2
2007年10月20日 10:30:50
来自于中央空调
只看楼主

冷冻水泵、冷却水泵需要设备用泵吗?参考别人的图纸,冷却水泵有的有备用,有的没有。冷冻水泵需要设备用泵吗?补水泵呢?

冷冻水泵、冷却水泵需要设备用泵吗?参考别人的图纸,冷却水泵有的有备用,有的没有。冷冻水泵需要设备用泵吗?补水泵呢?
免费打赏
wu.ye
2007年10月22日 09:10:55
2楼
最佳方案当然是都做备用,但这样做造价太高,所以常用的方案是:需要连续运转的泵设备用泵,不需要连续运转的泵(如补水泵)不设备用泵。
有时为了节省业主费用也可预留位置,不设备用泵。
如设备房位置有限当然也可不预留位置,不设备用泵。
总之灵活运用,灵活设置。
回复
wgj1207
2007年10月22日 11:25:41
3楼
最好都做备用.我们这个工地,冷冻水泵、冷却水泵、热回收泵、补水泵都有备用泵的。
回复
cynjyl
2007年10月22日 16:48:16
4楼


我看了一个螺杆机组的系统流程图,三台主机、三台冷却塔,分别配备三台冷冻、冷却水泵,没有增设备用泵。而补水却有设备用泵。详见下图
回复
blackeye
2007年10月22日 17:05:08
5楼

补水泵一般容量很小,没多少钱,多一台有好处、没坏处。

冷冻水泵、冷却水泵如果有3台,假设实际运行时满负荷情况不多(譬如写字楼之类的建筑),经常只需要运行两台就够了,所以3台水泵可以互为备用,可以不设第4台备用泵。假设满负荷情况较常出现,那还是需要备用泵的。
回复
saltnewin
2007年10月22日 18:58:19
6楼
冷冻水泵、冷却水泵如果有3台,假设实际运行时满负荷情况不多(譬如写字楼之类的建筑),经常只需要运行两台就够了,所以3台水泵可以互为备用,可以不设第4台备用泵。假设满负荷情况较常出现,那还是需要备用泵的。

很有道理,这种时候要注意是不是一对一还是多对多的配置了
回复
cynjyl
2007年10月23日 23:05:50
7楼
负荷不满?
选择主机冷量时,总冷量都有乘系数0.7-0.9,有的甚至0.6
回复
cynjyl
2008年01月31日 09:08:09
8楼
负荷不满?
选择主机冷量时,总冷量都有乘系数0.7-0.9,有的甚至0.6
回复
laymens
2008年02月02日 21:53:58
9楼
设不设备用泵
其实就看你其中一台水泵除了问题以后,会不会影响系统的运行!
如果像上面说的
三台水泵平时的冷符合只用两台,则三台互为备用,则可以不用设备用泵。但实际上相当于已经有被用泵了
一般情况下是要设的!!
回复
zishuijing_0424
2008年02月13日 11:05:29
10楼
正常情况下都需要配备用泵。
回复
superzhu0718
2008年02月13日 14:52:02
11楼
一般是需要设置备用泵的,最好设置,这样使用更安全
回复

相关推荐