睦邻中心是否设置消火栓问题。
注考必过
2015年04月09日 13:19:47
只看楼主

请教下,小区内的睦邻中心是参照建规建规 8.3.1-2条还是8.3.1-4条?8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;

请教下,小区内的睦邻中心是参照建规 建规 8.3.1-2条还是8.3.1-4条?
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。




免费打赏
版专攻
2015年04月09日 15:34:46
2楼
我理解应该是第四款,第二款与第四款不同在于,一个是人员流动性较大,人员处于不熟悉环境的场所,一个是人员流动性不大,人员对所在场所比较熟悉
回复
注考必过
2015年04月09日 17:25:23
3楼
版专攻 发表于 2015-4-9 15:34 我理解应该是第四款,第二款与第四款不同在于,一个是人员流动性较大,人员处于不熟悉环境的场所,一个是人 …我的理解也是第四款,但是审图的认为应该参照商业来做。
回复
云飘飘
2015年04月10日 05:58:42
4楼
睦邻中心一般属于综合楼,有商业、办公、体育运动、放映等。
回复
独步蜗牛
2015年04月11日 08:08:00
5楼
应该设置啊
回复
vincentsu90
2015年04月11日 09:18:20
6楼

睦邻中心是什么来的?
回复
chaijing88
2015年04月11日 12:47:49
7楼
应该按第四款吧。
回复
tx
2015年04月11日 16:59:31
8楼
睦邻中心,什么建筑?
建筑名称、功能名称能否与规范一致,便于各方理解。
回复
harvey89
2015年04月12日 16:56:18
9楼
同不解,睦邻中心是干什么用的,这个名词不是术语吧
回复
jianfei40jin
2015年04月13日 02:07:05
10楼
睦邻中心到底是什么?
回复
xuewulei123
2015年04月13日 11:02:21
11楼
没有功能分区,建筑没有定性么
回复