消防水池设置问题
w949940526
w949940526 Lv.12
2015年04月09日 11:44:16
只看楼主

一个6层的医院,每层面积600,按照规范超过3000平米的医院要设置自动灭火系统,该医院无地下层,现在要考虑设置消防水池位置,建筑内没地方设置,全部是办公用房,如此看来只有把消防水池设置在室外,这样可行么?有什么要求没有?望各位支招。

一个6层的医院,每层面积600,按照规范超过3000平米的医院要设置自动灭火系统,该医院无地下层,现在要考虑设置消防水池位置,建筑内没地方设置,全部是办公用房,如此看来只有把消防水池设置在室外,这样可行么?有什么要求没有?望各位支招。
免费打赏
肖小璇
2015年04月10日 16:34:13
2楼
:) 可以考虑埋地消防水池
回复
w949940526
2015年04月11日 11:59:21
3楼
肖小璇 发表于 2015-4-10 16:34 可以考虑埋地消防水池埋地的话水泵怎么考虑?
回复
王农勤
2015年04月12日 14:43:57
4楼
可采用在室内建一地下室,做消防水池及消防泵房
回复
galenooo
2015年04月12日 18:34:53
5楼
1种方法:在室外建一消防水泵房及消防水池。2种方法:在室外挖一地下室做为消防水池及泵房。
回复
阿宇81
2015年04月12日 20:47:36
6楼
可以选标准图集的消防水池 泵房贴临水池建
回复
xingfu3893
2015年04月13日 15:12:45
7楼
1、如果该医院地块外还有空地,并且允许做消防水池及消防水泵房,可以考虑做一座独立的消防水池跟水泵房,这样比较节省造价;2、如果没有空地可用,只能考虑做地下室的消防水池跟水泵房了,都埋地设置,没有水泵怎么考虑的问题,这里的埋地是指做一个地下室形式的水泵房跟水池,不是你想的埋起来了,水泵怎么考虑这问题。
回复
xingfu3893
2015年04月13日 15:13:36
8楼
豆花饭 发表于 2015-4-11 11:59 埋地的话水泵怎么考虑?埋地指的是做一个地下室的空间,水泵做在地下水泵房里。
回复
呆呆123
2015年04月13日 17:00:35
9楼
学习学习顶起
回复
w949940526
2015年04月14日 09:38:36
10楼
xingfu3893 发表于 2015-4-13 15:12 1、如果该医院地块外还有空地,并且允许做消防水池及消防水泵房,可以考虑做一座独立的消防水池跟水泵房,这 …嗯,理解…….
回复
babeimozun
2015年04月15日 16:14:54
11楼
各种方案其实差不多,这个其实就是你个人考虑的问题。比如你可以做一个地下水池,然后在水池正上方或侧上方可以采用同步自吸消防泵,因为我就是做这种设备的,所以经常碰到这种特殊工况。而且如果办公楼一层里可以腾出一间办公室直接可以把泵放在办公楼里。
回复

相关推荐