高层住宅管道穿人防问题
cadren
cadren Lv.2
2004年12月06日 10:55:51
只看楼主

上部17层住宅,下部地下室做6级人防掩蔽,按规范排水管(住宅用UPVC)最好不穿人防,建议土建在人防顶板与室内坪间做一垫层,但造价高,甲方不同意,穿顶板后upvc要变为给水铸铁管,还要做密闭防护,各位有没有好的建议。

上部17层住宅,下部地下室做6级人防掩蔽,按规范排水管(住宅用UPVC)最好不穿人防,建议土建在人防顶板与室内坪间做一垫层,但造价高,甲方不同意,穿顶板后upvc要变为给水铸铁管,还要做密闭防护,各位有没有好的建议。
免费打赏
mayuhua
2004年12月13日 22:45:22
2楼
规范有明确规定
上层排水管道不得穿顶板
回复
cadren
2004年12月14日 09:11:02
3楼
哪本规范规定“上层排水管道不得穿顶板 ”,请指导。

回复
zhy1968
2004年12月14日 09:30:32
4楼
还有一个办法,在一层或以上的吊顶内汇合排水,沿建筑外墙外出户,不过要与建筑专业协商,设在侧立面或背立面隐蔽处,外包,尽量不影响建筑美观.
回复
linyinong
2004年12月14日 17:14:42
5楼
最好办法就是做垫层。
不管甲方同意不同意,人防规范要求与人防无关的管道不得进入。
4楼:照你所说,一层排水如何解决?
回复