经典住宅给排水管道安装图(文字说明)
xczq2424
xczq2424 Lv.7
2015年06月12日 14:15:00
只看楼主

分享一套住宅给排水管道铺设现场的图片,包括:冷热水管布置、管道配件图、排水管道安装图以及一些接口处需注意事项,每张图都配有文字说明。欢迎大家点评!取材于互联网,供大家参考。热水管为红色线条,冷水管为蓝色线条热水管在上面,冷水管在下面,热水管在左面,冷水管在右面。网友意见:两个球阀处的管道汇合是什么意思??还有拐这么大个弯干什么,不能直接接过去么?我觉得楼主可能是这样做的两个球阀大概一个是水塔下来的水的,另一个是市政水的。跑出来的那横管可能是预留水表位。

162421eih2l0xntxpzthht.jpg分享一套住宅给排水管道铺设现场的图片,包括:冷热水管布置、管道配件图、排水管道安装图以及一些接口处需注意事项,每张图都配有文字说明。欢迎大家点评!取材于互联网,供大家参考。
热水管为红色线条,冷水管为蓝色线条
1624577izgyulgwmtlne8q.jpg热水管在上面,冷水管在下面,热水管在左面,冷水管在右面。
网友意见:
两个球阀处的管道汇合是什么意思??还有拐这么大个弯干什么,不能直接接过去么?
我觉得楼主可能是这样做的两个球阀大概一个是水塔下来的水的,另一个是市政水的。跑出来的那横管可能是预留水表位。
162539yapwwkluhdqyx060.jpg计划的热水器管道。
162557gyqkdgtyy2bbclb7.jpg注意管件接头
162616x5m50crouu0ecsqe.jpg注意管件接头
162629abm6i670kcfb5pha.jpg支排水管进入主排水管
162648br9rweu9mqhh01wf.jpg注意管件接头
162700ffhivz7tbzvnawng.jpg管子接头处需要弯曲
162713nbiiipbt27cf1zj4.jpg热水器接头处管子
1627257fenunodx4bpluqm.jpg洗菜盆接头处管子
1627358szxr65ghytwhvf2.jpg洗菜盆接头处管子
162749l8vms9mwf0kpqc00.jpg洗菜盆接头处管子
162759thj6n94dqjmg5dqm.jpg注意槽宽和离墙距离
162810fh3ddnnpowvfh40z.jpg这个位置有问题,破坏了主体结构,需要重点处理
162821myn6alw0y7iogpn7.jpg注意管子接头及固定方法
162833g1p3qopoieuooulu.jpg注意管子接头及固定方法
162845hija1mxf4wwwvtmx.jpg网友意见:开槽后,槽的填补是一个关键的施工节点,需要要钢丝网衬底,这样可以杜绝墙面开裂。

162421eih2l0xntxpzthht.jpg


1624577izgyulgwmtlne8q.jpg


162539yapwwkluhdqyx060.jpg


162557gyqkdgtyy2bbclb7.jpg


162616x5m50crouu0ecsqe.jpg


162629abm6i670kcfb5pha.jpg


162648br9rweu9mqhh01wf.jpg


162700ffhivz7tbzvnawng.jpg


162713nbiiipbt27cf1zj4.jpg


1627257fenunodx4bpluqm.jpg


1627358szxr65ghytwhvf2.jpg


162749l8vms9mwf0kpqc00.jpg


162759thj6n94dqjmg5dqm.jpg


162810fh3ddnnpowvfh40z.jpg


162821myn6alw0y7iogpn7.jpg


162833g1p3qopoieuooulu.jpg


162845hija1mxf4wwwvtmx.jpg

小荣anna
2015年11月11日 11:05:44
2楼
谢谢楼主分享好资料
回复
安穆明weibo
2015年11月11日 17:26:22
3楼
这图片分享的不错,谢谢楼主。不过我感觉这个施工措施不太好啊
回复
放水发电
2015年11月12日 07:13:58
4楼
好资料,真不错
回复
basketballhua
2015年11月12日 08:48:50
5楼
感谢楼主!学习了谢谢!
回复
qq_1395923060152
2016年06月25日 11:14:15
6楼
非常棒的资源!谢谢楼主!
回复
水妖
2016年06月29日 15:26:24
7楼
还有人转发这个资料,做的这么差。
1.破换了沉箱的防水层;
2.冷热水间距不够;
3.横向开槽距离应有限制,500mm左右
回复
尊重他人
2016年06月29日 20:38:45
8楼
管道交叉处,看起来不像是桥弯,倒像是硬弯出来的。水表预留长度肯定不够。要阀门跟水表。表前需留8倍管径的短管,这个肯定没有。。刚因为表前短管的事挨吊,规范看得不仔细。。
回复
zhaolei8524
2016年06月30日 08:12:51
9楼
施工有点粗糙
回复
basketballhua
2016年06月30日 09:04:06
10楼
谢谢楼主分享!
回复
老有所为
2019年09月01日 10:07:00
12楼

谢谢分享。

回复

相关推荐

APP内打开