一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室 (二)设置原则:一般设置在以下部位 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。(自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0m2)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。(自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0m2;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0m2)。
(一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室
(二)设置原则:一般设置在以下部位
1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。(自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0m2)。
2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。(自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0m2;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0m2)。
(三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,风口宽度不小于0.3m。
(四)面积:与住宅建筑总层数、风道形状、内壁材质及漏风量等综合因素有关,经暖通工程师计算得出。
【经验数值】十二~十八层:0.50m2
十九层及以上:0.60m2 二、水暖井
(一)作用:走各户水管、暖管、一户一阀开关
(二)设置原则:所有规模住宅楼均需设置(别墅除外)。
一般设置于楼梯间、前室或走廊等公共空间内。如每户分别设置(优选),每户需与各自的水暖井有共用的墙面;如确有困难也可多户合用一个。
(三)形状:一般短边净宽不小于0.5m,检修门宜设于长边墙面上,尽量开大。
(四)面积:与住宅建筑总层数、每单元户数、给排水与供暖方式、以及排管方式有关,经水暖工程师计算得出。
【经验数值】八层及以下:0.7x0.5 m2
九~十八层:1.2x0.5 m2
十九层及以上:1.6x0.5 m2
三、电井
(一)作用:走各户电线电缆
(二)设置原则:一般设于十二层及以上住宅楼的前室或走廊等公共空间内,十二层以下住宅楼如有条件,设置更佳。
(三)形状:一般短边净宽不小于0.6m,检修门宜设于长边墙面上,尽量开大。
(四)面积:与住宅建筑总层数、每单元户数有关,经电气工程师计算得出。
【经验数值】十八层及以下:1.0x0.6 m2
十九层及以上:1.2x0.6 m2
以上【经验数值】仅作参考
在方案设计阶段,所有项目均可能受到实际条件的制约,每个井道的位置、数量、形状、大小还需分别与设备总工及设备工程师协商而定,必须具体问题具体分析,不能一概而论。