关于住宅水管道井内是否需要设置排水措施?
大头小白菜丶
2014年04月14日 17:17:24
只看楼主

做了几年设计(都是一些小东西),之前做过好多十几层的住宅,水井(生活给水管+消火栓立管)内都没有考虑排水设施,图审也一直没有提出来.最近做了一套图纸,自来水公司提出来说水井内要设置排水措施。但是规范上好像没有明确提出来还是我没有找到,希望各位大神帮忙解决下~是否住宅的水井内要设置排水措施?最后阐述下个人想法:设置排水措施有道理(没找到相应规范),但是应该间接排水,因为一般管道井是长期关闭的,以防井内堆积有害气体。

做了几年设计(都是一些小东西),之前做过好多十几层的住宅,水井(生活给水管+消火栓立管)内都没有考虑排水设施,图审也一直没有提出来.最近做了一套图纸,自来水公司提出来说水井内要设置排水措施。但是规范上好像没有明确提出来还是我没有找到,希望各位大神帮忙解决下~是否住宅的水井内要设置排水措施?最后阐述下个人想法:设置排水措施有道理(没找到相应规范),但是应该间接排水,因为一般管道井是长期关闭的,以防井内堆积有害气体。
大头小白菜丶
2014年04月14日 17:27:20
2楼
没有大神发表下吗?
回复
raoysh
2014年04月14日 17:37:57
3楼
做吧,间接排水就别管了。
回复
liu-518168
2014年04月14日 21:42:22
4楼
水井应该设置排水设施。否则管道维修,漏水等水无法排除。
回复
海阔天空0
2014年04月15日 09:24:44
5楼
只要会积水的,都应设置吧
回复
大头小白菜丶
2014年04月22日 11:35:55
6楼
liubin1967 发表于 2014-4-15 09:24 只要会积水的,都应设置吧我也看了很多图纸,基本都不做的。除非管道井内有湿式报警阀才做一下,一般的酒店住宅的管道井都没有排水设置,你们可以去搞几套图纸看看。不知道有没有什么规范?
回复
大头小白菜丶
2014年04月22日 11:36:52
7楼
liu-518168 发表于 2014-4-14 21:42 水井应该设置排水设施。否则管道维修,漏水等水无法排除。我也看了很多图纸,基本都不做的。除非管道井内有湿式报警阀才做一下,一般的酒店住宅的管道井都没有排水设置,你们可以去搞几套图纸看看。不知道有没有什么规范?
回复
iphilon
2014年04月22日 20:24:55
8楼
参照一下标准图集,09s901 39页有水管井放大图,有设地漏。个人以为,这个地漏很重要,水管井是经常出问题的地方,漏水常见,有个排水还是比较方便,而且喷淋前端泄水也可直接排到管井里。
回复
xiekailing
2014年04月22日 21:09:34
9楼
需要设置。
回复
zhoujianghe886
2014年04月22日 22:08:50
10楼
一般都设置吧,而且水管井也不是经常关闭啊,水表什么的都在里面啊,而且一旦漏水需要找个地漏下水,不然不就淹了吗
回复
liangmin125168
2014年04月22日 23:58:16
11楼
肯定要有排水措施,一般都是地漏,不仅是住宅的水井,所以的水井都需要。
回复

相关推荐

APP内打开