2014新防火规范关于11层不超33米的住宅楼梯间内的管道井设置
森锅他爹
2015年04月25日 15:02:54
只看楼主

本帖最后由 teng54772899 于 2015-4-25 15:16 编辑 如图,这样设置管道井可以吗?开向楼梯间内,新防火里5.5.27.2规定不超33米的住宅建筑应采用封闭楼梯间,当户门具有防烟性能且耐火完整性不低于1.00h,可采用敞开楼梯间。然后6..4.2封闭楼梯间规定除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门窗洞口,那我这样根据5.5.27.2规定,楼梯设置为开敞楼梯间,6.4.2对此没影响,是否可以设置管道井了?

本帖最后由 teng54772899 于 2015-4-25 15:16 编辑

如图,这样设置管道井可以吗?开向楼梯间内,新防火里5.5.27.2规定不超33米的住宅建筑应采用封闭楼梯间,当户门具有防烟性能且耐火完整性不低于1.00h,可采用敞开楼梯间。然后6..4.2封闭楼梯间规定除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门窗洞口,那我这样根据5.5.27.2规定,楼梯设置为开敞楼梯间,6.4.2对此没影响,是否可以设置管道井了?

QQ图片20150425145743.png


QQ图片20150425150317.png

soft000
2015年04月27日 09:33:32
2楼
户门采用防火门,楼梯间可采用敞开楼梯间,已经是敞开楼梯间了 管井应该可以那么开吧。。。。。。。。。个人理解,等大神解答
回复
yigao1972
2015年04月27日 09:41:26
3楼
一般没有那样开的
回复
andyxue2014
2015年04月27日 14:51:30
4楼
非常棒,,,技术贴~~~
回复
qq_1429321570756
2015年04月30日 10:15:31
5楼
不错 不错 不错
回复
小周子
2015年05月03日 20:09:08
7楼
很珍贵的资料,我学习了
回复
学习设计方案
2015年05月04日 08:17:35
8楼

内部装饰也比较优雅,舒适
回复
qzxyzxyz
2015年05月04日 08:31:12
9楼
学习了,学习了
回复
曾大帥
2015年05月04日 08:35:24
10楼
很好的资料,谢谢楼主分享
回复
yyj5225852
2015年05月06日 16:33:03
11楼
为什么会有这么多水贴的,个人认为可以,以前也这样做过
回复
zhangy00
2015年05月06日 21:03:42
12楼
管道井设防火门应该可以的吧
回复