2014新防火规范关于11层不超33米的住宅楼梯间内的管道井设置
森锅他爹
2015年04月25日 15:02:54
只看楼主

本帖最后由 teng54772899 于 2015-4-25 15:16 编辑 如图,这样设置管道井可以吗?开向楼梯间内,新防火里5.5.27.2规定不超33米的住宅建筑应采用封闭楼梯间,当户门具有防烟性能且耐火完整性不低于1.00h,可采用敞开楼梯间。然后6..4.2封闭楼梯间规定除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门窗洞口,那我这样根据5.5.27.2规定,楼梯设置为开敞楼梯间,6.4.2对此没影响,是否可以设置管道井了?

本帖最后由 teng54772899 于 2015-4-25 15:16 编辑

如图,这样设置管道井可以吗?开向楼梯间内,新防火里5.5.27.2规定不超33米的住宅建筑应采用封闭楼梯间,当户门具有防烟性能且耐火完整性不低于1.00h,可采用敞开楼梯间。然后6..4.2封闭楼梯间规定除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门窗洞口,那我这样根据5.5.27.2规定,楼梯设置为开敞楼梯间,6.4.2对此没影响,是否可以设置管道井了?

QQ图片20150425145743.png


QQ图片20150425150317.png

免费打赏
gmjlinjie2014
2015年05月13日 16:10:32
13楼
敞开式楼梯间可以这样设置!!!
回复
艺舍在路上
2015年05月14日 09:26:49
14楼
谢谢楼主分享好资料
回复
lyy2905
2015年05月14日 09:28:46
15楼
这样做会不会影响疏散宽度!
回复
chbd123456
2015年05月15日 08:40:59
16楼

谢谢楼主的分享,很不错
回复
zqw11hly
2015年08月22日 22:21:42
17楼
我也正在解决这个问题,从规范上说是没有问题的,但是我建议你管道井的门不要开在梯段上,开在休息平台。
回复
啊兰若
2015年11月18日 06:18:20
18楼
可以啊,管道井门用丙级防火门
回复
剑舞长锋
2015年11月26日 08:47:11
19楼
很好的资料,谢谢楼主分享
回复
tumuxiaogege
2015年11月26日 08:57:20
20楼
感谢楼主 学习一下
回复
吾爱歌
2015年11月26日 10:39:41
21楼
谢谢!楼主分享!
回复
qq_1448253238343
2015年11月26日 22:29:54
22楼
谢谢分享!!!
回复

相关推荐

APP内打开