本帖最后由 dayingtao 于 2015-4-8 11:52 编辑 室内架空敷设双管上供上回热水供热管道,怎样判断管道够不够自然补偿,需不需要设补偿器?干管形式如图
本帖最后由 dayingtao 于 2015-4-8 11:52 编辑
室内架空敷设双管上供上回
热水供热管道,怎样判断管道够不够自然补偿,需不需要设补偿器?干管形式如图
2楼
不知道,看看
回复
3楼
上图所示,100m与57m采用自然补偿方式不能满足要求,L型自然补偿长边最长为30m、短边最小5~6m。最优的布置在57m之间设固定支架;在100m二端分别设固定支架,在二个固定支架间设一个方形补偿器。
回复
4楼
我记得是长度大于20米要设补偿
回复
5楼
waj6262 发表于 2015-4-10 08:28 上图所示,100m与57m采用自然补偿方式不能满足要求,L型自然补偿长边最长为30m、短边最小5~6m。最优的布置 …请问如何判断,判断的依据是?