L型自然补偿器角度大于150°如何设置补偿器
qq297257
qq297257 Lv.2
2012年02月18日 08:59:38
来自于采暖供热
只看楼主

两根管角度为165度,长度都是50M,如何设置补偿器及固定支架,273的无缝管 送回水温度60/45度 安装温度-5

两根管角度为165度,长度都是50M,如何设置补偿器及固定支架,273的无缝管 送回水温度60/45度 安装温度-5
免费打赏
qq297257
2012年02月18日 09:00:00
2楼
自己顶一个
回复
zzxzwg
2012年03月06日 13:06:45
3楼
楼主说的不是很明白。如果是直埋敷设,低温水管道直接无补偿敷设即可。架空敷设可根据前后段布置统一设置固定支架,50米管道热伸长量41mm,如果是分支直接弯头接法即可
回复

相关推荐

APP内打开